高层二次供水压力的标准:
1.一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa,所以市政保证六层有合格的水,那么压力就是0.28MPa。
2.10米一公斤压力,自来水输送压力2-4公斤.就是说40米以上必须要二次供水.考虑水压正常应设在30米以上二次供水。二次供水注意事项
一般来说,7层及檐高20米以上的住宅,都可以被称为高层住宅,而依据楼层高度的不同,高层住宅又可分为小高层、高层和超高层。一般人们把7-9层的高楼称为中高层(即人们一般所说的“小高层”)、10层及以上为高层、总高度为100米以上则为超高层。现在,小高层和高层是较常见的高层住宅。
供水设备是单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水设备。按用处分为消防、生活、生产、污水处理四类。现在运用最广泛的二次供水设备有无负压供水设备、变频恒压设备、箱式无负压供水设备等。
法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
8.6系统水压试验及调试
8.6.1采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1、蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2、高温热水采暖系统.试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3、使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;
使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。