现浇楼板的最大跨度

家里建房子,客厅是5.5米*6.5米跨度,中间不打算用梁,楼板厚度大概130mm厚,四周圈梁,梁高400mm*宽180mm,自己用砂石水泥自制混凝土,请问专家们,这个跨度中间不用梁可以吗?,楼板厚度有问题吗?钢筋该如何布置?用多大的?混凝土的强度要用多少级别的?自制的话砂石水泥的比例多少?

5.5米*6.5米跨度。

板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。

室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。

扩展资料

L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋,并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。

自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。

按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的附加扭距。一般:板厚&gt,150时采用φ10@200,否则用φ8@200。

参考资料来源:百度百科-现浇板

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-07
5.5米跨度,一般按L/35取板厚,5500/35=157,建议取值到180mm(考虑施工时候保护层取大)。混凝土强度等级为C25,钢筋要用HRB400级。板配筋建议按HRB400级14@150双向底筋,面筋用12@150双向布置。
计算如下:
执行规范:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》
钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500
-----------------------------------------------------------------------
按弹性板计算:
1 计算条件
计算跨度: Lx=5.500m
Ly=6.500m
板厚h=180mm
板容重=25.00kN/m3 ;板自重荷载标准值=4.50kN/m2
恒载分项系数γG=1.30 ; 活载分项系数γQ=1.50
活载调整系数γl=1.00 ;准永久系数ψq=0.80
荷载标准值:
均布恒载q=1.50kN/m2 (不包括自重荷载)
均布活载q=3.50kN/m2
砼强度等级: C25, fc=11.90 N/mm2, Ec=2.80×104 N/mm2
支座纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
板底纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
纵筋混凝土保护层=15mm, 配筋计算as=20mm, 泊松比=0.20
支撑条件=
四边 上:简支 下:简支 左:简支 右:简支
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%
弯矩计算方法: 双向板查表
挠度计算方法: 双向板查表。
---------------------------------------------------------------
2.1 荷载设计值:
计算公式:荷载设计值=γG×恒载+γQ×γl×活载
均布荷载 = 1.30×6.00 + 1.50×1.00×3.50 = 13.05
2.2 荷载准永久值:
计算公式:荷载准永久值=恒载+ψq×活载
均布荷载 = 6.00 + 0.80×3.50 = 8.80
2.3 跨中: [水平] [竖向]
均布荷载弯矩系数: 0.0580 0.0449
弯矩设计值: 22.878 17.723
面积: 413(0.23%) 360(0.20%)
实配: E12@250(452) E12@250(452)
2.4 四边: [上] [下] [左] [右]
均布荷载弯矩系数: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
弯矩设计值: 0.000 0.000 0.000 0.000
面积: 360(0.20%) 360(0.20%) 360(0.20%) 360(0.20%)
实配: E12@250(452) E12@250(452) E12@250(452) E12@250(452)
2.5 挠度结果(按双向板计算):
经查<<结构静力计算手册>>:
挠度计算系数α0=0.005513
(1)截面有效高度:

(2)计算构件纵向受拉钢筋的等效应力σsq,根据《混凝土规范》式7.1.4-3计算:

(3)按有效受拉混凝土截面面积计算纵向受拉钢筋配筋率ρte:

(4)裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,根据《混凝土规范》7.1.2计算:

ψ小于0.2,ψ取0.2

(5)短期刚度Bs,根据《混凝土规范》7.2.3 计算:

(6)挠度增大的影响系数θ,根据《混凝土规范》7.2.5 计算:

(7)长期作用影响刚度B,根据《混凝土规范》7.2.2 计算:

=21.128 mm
挠度验算: 21.128<fmax=27.50mm,满足
2.6 跨中裂缝: [水平] [竖向]
弯矩准永久值: 15.427 11.951
裂缝: 0.196 0.118
跨中最大裂缝: 0.196<[ωmax]=0.20mm,满足本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-17
5.5米*6.5米跨度,为“双向板”结构,普通现浇板(非预应力)的板厚不应小于双向板较小跨度的1/40。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-07-23
