发电机三相电流不平衡的保护有哪些?差动保护是吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-30
发电机三相电流不平衡,如果故障不在发电机内部,纵差保护是不会动作的。横差保护有可能动作,还有零序保护可能动作。
相似回答
发电机有
什么
保护?
答:
1、
过励磁保护:由于现代大型发电机
、变压器的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重,并且,对于发电机-变压器组其电压和频率都会大幅度偏离额定值,有可能出现因电机转速偏低而电压接近额定值时由低频产生的过励磁故障。因此,发变组必须要配置专门的过励磁保护。2、过负荷保护:发电...
发电机有哪些保护?保护
范围?
答:
(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护
。(2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。(3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。(4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。(...
发电机的保护有哪些
答:
问题一:发电机的保护有哪些?主保护是哪些?
发电机的保护有主保和辅保
。一般主场有:差动速断、差动保护、方向限时电流速度速断、过压保护、过流保护、低压启动过流保护、基波零序过压保护等 一般辅保有:横差保护、负序功率方向保护、复合电压启动的过流保护、定时限
过负荷保护
、反时限过负荷保护...
电机保护
方式
有哪些?
答:
热
保护
又称长期过载保护。所谓过载是指电动
机的电流
大于其额定电流。造成过载的原因很多,如负载过大、
三相
电动机单相运行、欠电压运行等。当长期过载时,电动机发热,使温度超过允许值,电动机的绝缘材料就要变脆,寿命降低、严重时使电动机损坏,因此必须予以保护。4、欠电压与零电压保护 当电动机正在...
电流
纵
差保护
/磁
平衡差动保护
?
答:
电动机正常运行和外部故障情况下,电流互感器二次侧回路差电流为零,保护装置不会动作。而当电动机发生内部故障时,差电流很大,此时保护动作。显然,
要实现电动机三相纵差动保护
,则需要6个电流互感器与3个电流继电器。为了保证差动保护动作的灵敏性和外部故障的可靠性,纵差动保护一般都采取比率制动方法...
什么叫
发电机的
差动保护
?差动保护的保护
范围
有哪些?
答:
相间短路、绝缘不好等故障时,定子线圈进线端和尾端(星点)电流就不一样大,接在进线端和尾端(星点)的电流互感器器就会产生
电流差
,引起差动继电器动作跳闸,这就是
差动保护
。出线侧的电流互感器一般是接在
发电机
出口开关前,另一个接在靠近星点的地方,保护范围是发电机出口开关至星点。
发电机的差动保护
答:
差动保护
原理就是利用这一定律,在发电机中性点(
电流
流入
发电机的
点)和发电机机端(电流流出发电机的点)各装设一组电流互感器,将这两个电流互感器的二次输出接到差动保护模块,保护模块判断这两个电流是否相等,正常情况下两个电流相等,保护不动作,当发电机定子及其引出线发生短路故障时,发电机...
发电机差动保护
答:
差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的
,当发电机正常工作或区外故障时,将其看作理想发电机,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当发电机内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。环流电流...
求教一下发电厂
发电机
继保一些
保护
的原理性解释及相互关系
答:
16)误上电---就是不该送电的设备误送电。17)频率保护---使用的不多,是指根据系统频率而设置的自动减负荷(或其它)装置。18)程序逆功率---参考下一条,略有区别。19)逆功率---是一种防止汽轮机无蒸汽运行
的保护
,
发电机有
功功率倒进达到一定时间跳开
发电机
开关。20)
发电机差动保护
---...
大家正在搜
差动保护产生不平衡电流的原因
变压器纵联差动保护中的不平衡电流
母线差动保护的暂态不平衡电流
差动保护回路中的不平衡电流公式
差动保护最大不平衡电流
变压器差动保护为了减小不平衡电流
变压器差动保护不平衡电流产生原因
变压器差动保护不平衡电流计算公式
不平衡电流和差动电流