请教各位老师:施工后浇带不需设加强筋了吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-29
板、梁、墙的
后浇带
,一般不需要设加强钢筋,见11G101-1第98页;
筏板
的后浇带,有不同功能需要的做法大样,见11G101-3第93、94页。 设计人有指定大样或加设钢筋时,应服从设计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A1nK13GKAnnK515d3AW.html
相似回答
后浇带需要加强
么?
答:
施工中钢筋混凝土梁板后浇带部位,需要附加钢筋进行加强
。根据国家标准:混凝土结构工程施工规范第2.0.10条后浇带的定义是:为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。按照混凝土结构设计手册的规定...
后浇带需要加强
么?
答:
1. 在施工过程中,对于钢筋混凝土梁板的后浇带部位,应添加额外的钢筋以增强结构
。2. 根据《混凝土结构工程施工规范》第2.0.10条,后浇带是指为应对环境温度变化、混凝土收缩或结构不均匀沉降等因素,而在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预先留设的具有一定宽度的混凝土带,该带应在一定时间后进行浇...
施工
中钢筋混凝土梁板
后浇带
部位,
需要
附加钢筋进行
加强吗
?
答:
需要的
,梁纵向钢筋的上部是4成一排,只有下部纵筋也是独一无二的4成一排,在同一表面上,有是箍筋梁纵筋外包最外层的尺寸为准,其他的马镫是基于两个纵向钢梁中间外包尺寸为准,用2组5套直径箍筋,箍筋间距为1250毫米。钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋...
后浇带
遇梁需加
设加强筋吗
?
答:
要
, 温度 和沉降后浇带见规范, 我们这 主梁和次梁 搭接也要加强筋
地下室
后浇带
梁钢筋未注明
加强筋
,是否
需要设置
答:
这个问题,在规范中有个解释,可实际都不是按这个做,因为在设计时已经考虑了,所以,图纸中有说明的,按说明做,没有的,就按图纸
施工
另。这个问题是对板而说,梁不考虑
温度
后浇带需要
绑
加强筋吗
?
答:
这个需要你自己去实操需
不需要
,你可以依实际情况来看,有的需要,有的不需要
1米6厚的筏板基础
后浇带需不需要加强筋
答:
后浇带
的“附加钢筋”,不是
施工
人员来决定的,施工人员没有这个责任和权力。见11G101-3图集第94页,的附加钢筋,应由设计人确定。不叫‘
加强筋
’。希望朋友们都
用
图集、规范上的文字词语,便于互相交流。
16g101一3第106页
后浇带需要
加钢
筋吗后浇带加强筋
为多长?
答:
16g101一3第106页
后浇带
,关于钢筋只表达(贯通钢筋)和(100%搭接留
筋
)没有表达
需要
加钢筋。参考资料:16G101-3(替代11G101-3)混凝土结构
施工
图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)
后浇带
模板拆除规范
答:
如果严格按照图纸要求
施工
,
后浇带加强筋
是必须要有的,因为后浇带和结构主体已经分离,结构上
需要
补强。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十八条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得...
大家正在搜
后浇带部位加强筋设置规范
顶板后浇带加强筋怎么设置
后浇带必须设置加强筋
后浇带为什么设置加强筋
板后浇带的分布筋需要加强么
后浇带梁加强筋设置规范
筏板后浇带加强筋设置规范
后浇带加强筋面积是主筋面积的一半
后浇带为什么要考虑加强筋
相关问题
后浇带加强筋为板受力钢筋截面面积的一半是什么意思???具体一...
后浇带遇梁需加设加强筋吗?
顶板处后浇带需加强筋吗
1米6厚的筏板基础后浇带需不需要加强筋
地下室后浇带是否设置加强筋?参照什么规范,图纸未说明
后浇带遇梁需加设加强筋吗?
后浇带施工没按图纸放加强筋,可植筋补够吗
楼板后浇带,图纸没注明加强筋,是否需要加强钢筋,加多大的?