www问答网
所有问题
梁下部不伸入支座钢筋在什么位置断开()
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-26
距支座边0.1Ln。在距离支座边缘0.1Ln处断开钢筋的目的是为了确保梁的变形能够顺利传递到支座上,从而保证整体结构的稳定性。这种设计可以使梁在受到荷载作用时,能够在支座处自由变形,减少对支座的约束,从而减小支座的应力集中和损伤。在进行梁设计时,应根据相关设计规范和要求进行合理设计,并且在需要时咨询专业工程师以获取准确的建议和指导。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A1nWG41n11544n53ddW.html
相似回答
梁下部不伸入支座钢筋在什么位置断开
答:
距离支座边缘处0.1Ln断开
。因为根据混凝土结构的受力和传力特点,不伸入支座的梁下部钢筋在支座边缘处不受力,不会对结构造成影响,因此距离支座边缘处0.1Ln断开,可以更好地发挥梁下部钢筋的作用,同时也可以减少材料浪费和施工难度。
梁下部不伸入支座钢筋在什么位置断开
?
答:
不伸入支座的梁下部纵筋断点距支座边缘0.1Ln1(本跨的净跨)
,不伸入支座的梁下部纵筋限于梁的第二排下部纵筋。当梁较高(Hw≥450mm)时,为了防止混凝土收缩和温度变形而产生竖向裂缝,同时加强钢筋骨架的刚度,在梁的两侧沿梁高每隔200mm处各设一根直径不小于10mm的腰筋,两根腰筋之间用φ6或φ8的...
梁下部不伸入支座钢筋在
哪里
断开
?
答:
该部位不伸入支座钢筋在在距支座边0.1倍的梁跨度处断开
。梁的下部通常配有不伸入支座的钢筋,这些钢筋在梁的跨中处断开,并在梁的两个悬臂端进行锚固。这种配置可以增加梁的承载能力和刚度,同时也可以减少梁的挠度和裂缝。在梁的下部,不伸入支座的钢筋通常采用直径较小的钢筋,以降低成本并满足结构...
梁下部钢筋不伸入支座
,
在什么位置
截断啊?是1/10Ln,还是一个梁高_百度...
答:
不伸入支座的梁下部纵筋断点距支座边缘0.1Ln1
(本跨的净跨),不伸入支座的梁下部纵筋限于梁的第二排下部纵筋。当梁较高(Hw≥450mm)时,为了防止混凝土收缩和温度变形而产生竖向裂缝,同时加强钢筋骨架的刚度,在梁的两侧沿梁高每隔200mm处各设一根直径不小于10mm的腰筋,两根腰筋之间用φ6或φ8的...
什么
情况下
梁下部钢筋不伸入支座
?
答:
1、不伸入支座的梁下部纵筋断点距支座边缘0.1Ln1
(本跨的净跨)2、不伸入支座的梁下部纵筋限于梁的第二排下部纵筋。 3、当梁的正弯矩配筋较多时,例如配置两排甚至三排正弯矩钢筋,没有必要全部锚入支座。4、当梁的下部纵筋不全部伸入支座时,不伸入支座的梁下部纵筋截断点距支座边的距离,在...
框架
梁下部钢筋在支座
处能
断开
吗??
答:
框架
梁下部钢筋在支座
处可断可不断,具体做法有如下几种:1、框架梁端支座处
下部钢筋断开
,但钢筋必须伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧,满足锚固长度要求。如图所示:2、框架梁中间
支座下部
钢筋能在支座处进行锚固的,可在支座处断开,但从柱边起算的锚固长度必须满足规范要求。如图所示:3、...
...到什么位置断开,如7根25(一3)3/4,底二排
在什么位置断开
答:
这7Φ25 3/4是
梁
的底筋,分两排安装,上排3根、底排4根。这里的(-3),是指上排3根不进入支座,目的是避免
支座钢筋
拥挤。 这三根应在离支座边外截断。 规定离开支座边的距离应为梁净跨的1/10。见平面整体表示方法制图规则详图11G101-1或16G101-1图集前半部分文字解释。
什么
情况下
梁下部钢筋不伸入支座
?
答:
底部二排筋的非角部
钢筋
可
不伸入支座
什么
是
梁
的
不伸入支座钢筋
答:
用于避免伸入支座底
筋
拥挤。将不需要进入支座的底筋数字前冠以‘-’号表示。例如某
梁下部
纵筋标注为6φ25 2(-2)/4,表示底筋共6φ25,上排2下排4,上排的2φ25全部
不伸入支座
,下排的4φ25伸入支座。不伸入支座底筋的截断
位置
离支座边0.1ln,ln为该跨净跨长。
大家正在搜
梁支座负筋计算例题
梁平法集中标注
梁钢筋混凝土保护层是指
框架梁上通筋计算
框架梁加腋的标注pyc1
斜截面的破坏是由于
jzl是什么梁
梁下部不伸入支座钢筋
梁下部钢筋不伸入支座图片