配电箱跨接线应注意的问题

如题所述

法律分析:1、箱盘内导线连接紧密,不伤芯,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。2、低电配电箱、盘、柜的安装位置不应安装于建筑物的各种门的后侧等影响使用及安全的位置。3、柜内接线端子应与导线截面匹配,不得使用小端子配大截面导线。4、进出盘柜的电缆应排列整齐,编号清晰。铠装电缆进入盘柜后,应将钢铠接地。5、进入配电箱内的配管排列整齐,长度一致,严禁电气焊切割箱体,同一建筑物中同类箱体安装高度一致。住宅户内照明箱箱底距地不应小于1.6米。6、建筑物照明配电箱、盘应设N线和PE线汇流排,各照明支路N线及PE线应经汇流排配出。7、配电箱内配线正确,整齐,并绑扎成束,回路编号齐全,标识正确。8、箱内引出线及引入线应留有余量。严禁导线长度不够,随意做接头。9、住宅户内照明箱内应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关,供电回路应装设可自复式过欠压保护装置,连接手持式及移动式家用电器的插座回路应装设剩余电流动作保护器和电表箱负荷开关应符合设计要求。10、接地:配电盘、柜台、箱等的接地应牢固,良好、接地线截面应符合要求,并应与设备的主接地端子有效连接。