各位大虾,混凝土加固时用的加固筋与原钢筋之间为什么要用短筋连接,只是为了增加两者的整体作用吗?谢谢赐教,不胜感激。

第1个回答  2009-11-06
你说的是帮条焊接吧,这是一种焊接接长的方法,各地要求不太一样
有的地方对搭接焊不太认可,认为搭接焊两端钢筋不同心并且有的时候咬肉也就是焊缝把钢筋咬进去一些,造成钢筋直径变小
但是实际操作中,如果按照规定做接头的弯折,并且焊接技术过关,这是可以避免的
帮条焊接就是为了避免这个问题而出现的方法,但是各地对这个的要求不太一样,有的设计院当我们提议帮条焊接时人家说没事,搭接焊就可以
当然如果条件许可,保险系数大的话,还是帮条焊接要过关本回答被网友采纳
第2个回答  2009-11-20
植筋与原钢筋之间的搭接是为了受力的角度去考虑。
短筋连接可以使他们之间共同受力,达到承重受力的要求。
植筋的关键是胶水要好,能够混凝土共同工作。
第3个回答  2009-11-06
不管钢筋怎么连接起码搭接长度够就可以了