原来是0.5平方的线带的是6个摄像头,传220V的,12V2A的电源。后来晚上要关电,从别处取电,接在了线的另一端,带了六个12V2A和一个硬盘录像机,和一个15寸显示器,这样线会不会太细了。
0.5平方线能承受990瓦的电力负荷。
根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级计算,0.5平方铜线相当于1.5平方铝线,所以0.5平方铜线的载流量为4.5A(0.5x9=4.5A)。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
功率P=电压U×电流I=220伏×4.5安=990瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
载流量的估算口诀有以下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。
本回答被网友采纳如果是220V电压,可以承受660W功率
如果是380V电压,可以承受1676W功率
计算方法:
1、220V电压
电流大小=截面积x电流密度=0.5x6=3(A)
功率P=UI=220x3=660(W)
2、380V电压
电流大小=截面积x电流密度=0.5x6=3(A)
功率P=1.732x380x3x0.85=1676(W)
扩展资料:
首项要根据功率,电压,计算电缆电流大小,再根据电流密度,计算电缆截面积
380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电的功率P=√3×380×I×cosθ
推导出电流I=P÷(√3×380×0.85)
截面积=I/6(A/mm²)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。
所以推导出三相电机功率P=√3×380×I×cosθ
三相电源及三相负载都有星形和三角形两种连接方式,当三相电源和三相负载通过输电线(其阻抗为ZL)连接构成三相电路时,可形成五种连接方式,分别称为Y0—Y0联结(有中线)、Y—Y联结(无中线)、Y一△联结、△一Y联结和△一△联结,分三相四线制方式和三相三线制方式。
参考资料来源:百度百科-电功率
参考资料来源:百度百科-三相电路
参考资料来源:百度百科-三相电路功率