一、填空(20分)
1、工作票可由( )填写,也可由( )填写。
2、保证安全的技术措施有( )、( )、( )、 ( )、( )
3、在停电线路工作地段装接地线前,应先( )。
4、验电前在( )上进行试验,确认验电器良好。
5、对10kv以下线路验电时,人体应与被验电设备保持( )m的距离。
6、对同杆架的多层电力线路进行验电时,应先验( ),后验( );先验( ),后验( );先验( ),后验( )。
7、装设接地线时,应先接( ),后接( )。
8、接地体在地面下深度不准小于( )m。
9、对晋站918、947两路电源线同杆架设,为防止停电检修时线路上感应电压伤人,在工作中应使用( )线,来保护自己。
10、多台配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应( )。
二、判断题:(30分)
1、工作中可以约时停送电。( )
2、在西安路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。( )
3、白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。( )
4、个人保安线可以代替接地线。( )
5、对土壤电阻率较高地区,可以通过增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度这些措施改善接地阻值。( )
6、进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电,接地后才能进行工作。( )
7、高压设备停电后,用验电器直接在停电设备上严明确无电压后方可装设接地线。( )
8、在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指标正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。( )
9、变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相的电流。( )
10、电流互感器二次开路会引起铁心发热。( )
11、电流互感器极性接错,将会引起继电保护的误动作。( )
12、万用表使用完后应将切换开关放在“0”档或交流最大档 ( )
13、避雷器与被保护的设备距离越近越好。( )
14、进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。( )
三、单项选择题:(30分)
1、我们使用的交流电压时220v,这个值时交流电的( )
A、有效值 B、最大值 C、恒定值 D、瞬时值
2、在感性负载两端并联容性设备时为了( )
A、增加电源无功功率 B、减少负载有功功率
C、提高负载功率因数 D、提高整个负载的功率因数
3、带电作业时人身与带电体的安全距离,10kv以上为( )m
A、1.0m B、0.7m C、0.4m D、0.3m
4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近
( )和避雷针。
A、设备架构 B、避雷器 C、带电设备 D、接地网
5、变压器中性点接地属于( )
A、工作接地 B、保护接地 C、保护接零 D、故障接地
6、用手触摸变压器外壳如有麻电感,可能是( )引起的。
A、线路接地 B、过负荷 C、外壳接地不良 D、震动
7、电力变压器中,油的作用是( )
A、绝缘和灭弧 B、绝缘和散热 C、绝缘和防锈 D、隔离空气
8、25#变压器油中的25表示( )
A、变压器油的闪点是25℃ B、油的凝固点是-25℃
C、变压器油的耐压是25kv D、变压器油的比重是25
9、用万用表测量电阻时,被测的电阻( )
A、可以在电路中运行 B、电路中不能有任何的电流
C、可以通过直流 D、可以通过交流
10、设备发生接地时,室内不得接近故障点( )之内。
A、4m B、2m C、3m D、5m
四、简答题:(20分)
1、简述工作负责人的安全职责。(10分)
2、在电力线路工作,保证安全的技术措施。(10分)