请帮我做一套外线电工的《安规》考试题,很简单,可是我不会……

一、填空(20分)
1、工作票可由( )填写,也可由( )填写。
2、保证安全的技术措施有( )、( )、( )、 ( )、( )
3、在停电线路工作地段装接地线前,应先( )。
4、验电前在( )上进行试验,确认验电器良好。
5、对10kv以下线路验电时,人体应与被验电设备保持( )m的距离。
6、对同杆架的多层电力线路进行验电时,应先验( ),后验( );先验( ),后验( );先验( ),后验( )。
7、装设接地线时,应先接( ),后接( )。
8、接地体在地面下深度不准小于( )m。
9、对晋站918、947两路电源线同杆架设,为防止停电检修时线路上感应电压伤人,在工作中应使用( )线,来保护自己。
10、多台配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应( )。
二、判断题:(30分)
1、工作中可以约时停送电。( )
2、在西安路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。( )
3、白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。( )
4、个人保安线可以代替接地线。( )
5、对土壤电阻率较高地区,可以通过增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度这些措施改善接地阻值。( )
6、进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电,接地后才能进行工作。( )
7、高压设备停电后,用验电器直接在停电设备上严明确无电压后方可装设接地线。( )
8、在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指标正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。( )
9、变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相的电流。( )
10、电流互感器二次开路会引起铁心发热。( )
11、电流互感器极性接错,将会引起继电保护的误动作。( )
12、万用表使用完后应将切换开关放在“0”档或交流最大档 ( )
13、避雷器与被保护的设备距离越近越好。( )
14、进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。( )
三、单项选择题:(30分)
1、我们使用的交流电压时220v,这个值时交流电的( )
A、有效值 B、最大值 C、恒定值 D、瞬时值
2、在感性负载两端并联容性设备时为了( )
A、增加电源无功功率 B、减少负载有功功率
C、提高负载功率因数 D、提高整个负载的功率因数
3、带电作业时人身与带电体的安全距离,10kv以上为( )m
A、1.0m B、0.7m C、0.4m D、0.3m
4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近
( )和避雷针。
A、设备架构 B、避雷器 C、带电设备 D、接地网
5、变压器中性点接地属于( )
A、工作接地 B、保护接地 C、保护接零 D、故障接地
6、用手触摸变压器外壳如有麻电感,可能是( )引起的。
A、线路接地 B、过负荷 C、外壳接地不良 D、震动
7、电力变压器中,油的作用是( )
A、绝缘和灭弧 B、绝缘和散热 C、绝缘和防锈 D、隔离空气
8、25#变压器油中的25表示( )
A、变压器油的闪点是25℃ B、油的凝固点是-25℃
C、变压器油的耐压是25kv D、变压器油的比重是25

9、用万用表测量电阻时,被测的电阻( )
A、可以在电路中运行 B、电路中不能有任何的电流
C、可以通过直流 D、可以通过交流
10、设备发生接地时,室内不得接近故障点( )之内。
A、4m B、2m C、3m D、5m
四、简答题:(20分)
1、简述工作负责人的安全职责。(10分)
2、在电力线路工作,保证安全的技术措施。(10分)

1、工作票可由( )填写,也可由( )填写。
2.3.7.4 工作票由工作负责人填写,也可由工作票签发人填写。
2、保证安全的技术措施有( )、( )、( )、 ( )、( )
3.1 在电力线路上工作,保证安全的技术措施。
3.1.1 停电。3.1.2 验电。3.1.3 装设接地线。3.1.4 使用个人保安线。3.1.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)
3、在停电线路工作地段装接地线前,应先( )。
4、验电前在( )上进行试验,确认验电器良好。
3.3.1 在停电线路工作地段装接地线前,应先验电,验明线路确无电压。验电时,应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。
直流线路和330kV及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套。 3.3.2 验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。验电时人体应与被验电设备保持表5-1的距离,并设专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度
5、对10kv以下线路验电时,人体应与被验电设备保持( )m的距离。0.70
6、对同杆架的多层电力线路进行验电时,应先验( ),后验( );先验( ),后验( );先验( ),后验( )。
3.4.3 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时顺序相反。
7、装设接地线时,应先接( ),后接( )。
3.4.5 装设接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不准碰触未接地的导线。
8、接地体在地面下深度不准小于( )m。0.6
9、对晋站918、947两路电源线同杆架设,为防止停电检修时线路上感应电压伤人,在工作中应使用( 个人保安)线,来保护自己。
3.5.1 工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。
10、多台配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应( )。
9.1.6 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其它配电变压器也应停电。
二、判断题:(30分)
1、工作中可以约时停送电。( X )
2、在西安路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。(2.5.1 工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作 )

3、白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。( )
2.6.2 白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。如果工作班须暂时离开工作地点,则应采取安全措施和派人看守,不让人、畜接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。恢复工作前,应检查接地线等各项安全措施的完整性。
4、个人保安线可以代替接地线。( )
3.5.3 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于16mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。禁止用个人保安线代替接地线。
5、对土壤电阻率较高地区,可以通过增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度这些措施改善接地阻值。( )
3.4.7 对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不准小于190mm2(如ф16圆钢)。接地体在地面下深度不准小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻
6、进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电,接地后才能进行工作。( )
9.1.8 进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电、接地后才能进行工作。
12、万用表使用完后应将切换开关放在“0”档或交流最大档 ( V )
13、避雷器与被保护的设备距离越近越好。( )
14、进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。( )
三、单项选择题:(30分)
1、我们使用的交流电压时220v,这个值时交流电的( A)
A、有效值 B、最大值 C、恒定值 D、瞬时值
2、在感性负载两端并联容性设备时为了( )
A、增加电源无功功率 B、减少负载有功功率
C、提高负载功率因数 D、提高整个负载的功率因数
3、带电作业时人身与带电体的安全距离,10kv以上为(B )m
A、1.0m B、0.7m C、0.4m D、0.3m
4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近
( )和避雷针。
A、设备架构 B、避雷器 C、带电设备 D、接地网
5、变压器中性点接地属于(A )
1) 正确安全地组织工作。2) 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 3) 工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。4) 严格执行工作票所列安全措施5) 督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 6) 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。
2、在电力线路工作,保证安全的技术措施。(10分)
3.1.1 停电。3.1.2 验电。3.1.3 装设接地线。3.1.4 使用个人保安线。3.1.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-13
http://www.jdzj.com/hot/list/83/index_2.htm你在这个网站上去找找答案吧本回答被提问者采纳
相似回答