请问剪力墙的锚固(如图)

此图是框剪结构顶层屋面,其中4层框架结构,25层为标准层剪力墙结构

问:里面WKL和KZL是否可以按抗震直锚(满足直锚),不满足的做15D弯头,是否

图中的屋面框架梁和KZL(不像框支梁)的端部都是顺着墙的一个肢支承的,梁的纵筋完全可以采取直锚;右上角的WKL3×(看不见)支承在墙的端柱上,可能要弯锚;正上方的WKL34丁着墙肢支承,但钢筋直径小,可能满足弯锚要求。
题外:KZL11、KZL12的代号,按平法规则应为框支梁,但图上不是!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考