预应力混凝土结构如果采用钢绞线测其张拉控制应力一般不大于标准强度的多少

如题所述

双控就是双方面因素都要考虑。象你说的这种情况,在张拉力达100%时,伸长量不足,得看不足的量是否在规范允许偏差(理论伸长值的正负6%)之内。如果在允许偏差内则说明张拉成功,不用再拉;如果超出允许偏差说明张拉失败,则应暂停张拉,查明张拉失败的原因后重新张拉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-26
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》:
6.4.4 预应力筋的张拉控制应力应符合设计及专项施工方案的要求。当施工中需超张拉时,调整后的张拉控制应力σcon应符合下列规定:
1 .消除应力钢丝、钢绞线σcon≤0.80fptk (6.4.4-1)
2......略。本回答被提问者和网友采纳