有跨距4米的240*400大梁,钢筋为 底筋4*22,副筋2*16,箍筋8@200.上承重两堵实心红砖24墙

自建三层小楼 大量为承受2,3层墙体,每层各有圈梁。 大梁两端为400*400,240*400立柱 梁上墙体非承重墙 大梁是连楼板一起打的 加上楼板 大梁有50公分高 楼板筋是在大梁筋里面穿过过的 大梁是否能承受上面墙体

不够,偏小。要配底筋6根,梁高600mm,面筋要2根18,箍筋要直径为8mm,间距100mm,都是三级钢筋。混凝土强度等级C25追问

如果做18墙能行吗?

追答

也不行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考