2.4.1 门机变频器Altivar 31控制面板介绍
l 门机变频器Altivar 31控制面板如下图:
图6
l 面板说明:
: 红色LED“直流总线接通”
: 四个7段显示器
: 返回以前的菜单或参数,或增大显示值
: 进入下一菜单或参数,或增减小显示值
: 退出菜单或参数,或者清除显示值以恢复以前的存储值
: 进入某一菜单或参数,或者对显示参数或显示值进行储存
: 电机正向模式接通控制,如果I-O-菜单中的tCC参数设置为LOC时激活
: 用于故障复位;可用于控制电机停车
: 给定电位计,如果CtL- 菜单中的Fr1参数设置为AIP时激活
2.4.2 门机变频器Altivar 31菜单访问
菜单访问方式同Altivar 28
2.5 K100型门机系统的调试
2.5.1检查和确认
在调试门机之前,应对门机及相关部件进行仔细地检查。应重点检查如下项目:
1) 控制柜,及门机外部电源应关闭;
2) 检查门机板上有关输入电源的类型;
3) 安装和操作K100门机、门机变频器皆须小心谨慎。尤其防止金属片、油、 水或其它杂质进入门机控制器;
4) 一旦完成机械工作,须再移掉覆盖物以确保轿厢门驱动系统完美安全地运行;
5) 确保门机控制器电源已切断至少2分钟后才开始接线;
6) 检查安全开关电路(急停开关)是否正常;
7) 确保所有电气部件正确接地;
8) 确保门机控制器电源正确。否则,可能发生设备和/或其它电气部件损坏,甚至导致火灾;
9) 确保接线正确;
10) 严禁将总电源连到门机控制器的控制线端子或电机端子。否则会导致设备损坏;
11) 连接线要尽可能短,而且控制线要与电机和电源线分开;
12) 接地电阻必须小于或等于10 欧姆,接地线截面必须至少 1.5 mm2
2.5.2
门机的接线
l 门机系统的连接(按图 3 9 门机电路图)
接插件D01,D02正确连接
l 不必做变频器与门机马达匹配
l 门机变频器与门机板通讯线的连接
(1) 使用Altivar 28变频器时,
CTU2板至门机变频器Altivar 28通讯线示意图(通讯线两头可以随意接):
图7 CTU2门机板至门机变频器Altivar 28通讯线
(2) 使用Altivar 31变频器时,
CTU2板至门机变频器Altivar 31通讯线示意图(通讯线两头必须一一对应):
图8 CTU2板至门机变频器Altivar 31通讯线
l 检查编码器的接线( 见下表 )
编码器接线 (表12.1
线色
描述
门机板
蓝色
A相脉冲输出
JP4-02
绿色
B相脉冲输出
JP4-01
红色
电源电压 (+ V)
JP4-04
黑色
电源接地 (0 V)
JP4-03
表1 编码器接线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考