www问答网
所有问题
3米承重墙改梁24*24可以不, 自建房原来有24*24的圈梁,钢筋4根12的,上面是预制楼板和
米多高的墙,现在想把下面的墙打掉,想问能承受的了吗?请高手指教!
举报该问题
推荐答案 2015-04-03
简单算了一下,如果支承在梁上的相邻两块板长在2.7米以下,不计地震荷载,可。超过2.7米不可。你提供的资料不全,上述计算结果不一定准,不可以此为据拆墙。
一般非专业建筑结构设计人员不能提供完整准确设计参数,而这又是保证建筑安全所必需的,所以不建议你网上求助。你可就近请一位建筑结构专业设计人员来现场帮一下,对他们来说,这是小事一桩。不认识就托人找。加固的办法不止一种,但不要自己搞,还是请人吧,安全第一。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A3KW4W3nK3AK3d3G415.html
相似回答
...
原来
基础处理方式灰土,砖砌74放大脚
,24*24圈梁,
圈梁用
4根12
...
答:
柱下
圈梁可以
局部植筋再捣混凝土加大,柱子的钢筋最好也要植入梁内。
...
梁,上面
有3m高的
24
砖墙
,承重
梁的宽度和梁的
钢筋
应该怎么配?_百度...
答:
1. 确定梁的跨度和负载:首先,需要确定承重梁的跨度和需要承受的重量。根据您提供的信息
,承重
梁的跨度为7
米,上面
有3米高的24砖墙。因此,承重梁需要承受的重量与墙体的重量和梁的跨度有关。2. 选择合适的梁高:通常情况下,承重梁的高度与其跨度有关。考虑到安全性和经济性,建议选用适当的梁高。参...
农村
建房
地
圈梁钢筋
需要用多大的
答:
1、地圈梁不能做为基础考虑砖混结构地圈梁用直径为14的钢筋就可以了
,24墙配4根就行,应配6根。如果您的基础是37墙 。2、们是什么地区的,我扬州的,一般规格为12、16。我们地圈梁钢筋规格16的采用很少,我们这地圈梁钢筋规格一般都12的就足够了,普遍12的、14、20、22这几种单独或搭配绑扎,偶...
农村
自建房4
层,每层
圈梁,
一层4.75米大梁
上面24
红砖
墙3
米高,怎么用多大...
答:
农村建4层楼房,有
圈梁
首层大梁上面砌砖,属于承重梁配直径25mm的钢筋就比较安全。
我家客厅和主卧之间有堵
24墙,
跨度3.13
米,上面
有一道
圈梁,
请问这堵墙可...
答:
可以啊 ,只是齐
圈梁
下面的
墙体可以
打掉啊 ,但是没有去过现场,不确定那个是
不是承重墙,是24的
墙的话很有可能是承重墙的。最直接的方法就是拿个锤子敲一下看看里面有没
有钢筋
。
...没有
圈梁的
房子是,五孔
预制
板结构,怎么拆
承重墙
换梁怎样加固才不影响...
答:
可以承重墙改梁
,
砖混结构改框架,两边是需要加构造柱,关键问题是要把构造柱的地基加固好,这样才不会影响上面的一层
一层红砖有地
梁,
顶子
是楼板的,
要再建一层上去
,可以
直接在
上面
建二层...
答:
1、不考虑结构的承受能力,只考虑楼板是否会压坏。2、楼板上墙有纵横向的问题,也就是长短边的问题。一般的预制空心
楼板,
板的设计是考虑短边搁置在墙上的,上墙时只要做好相应的堵头工作
,上面
再砌墙是没有问题的。如果是长边上墙(一般碰不到此情况,如果原一层是屋面了,可能有此情况),那就不太...
...柱子
上面
一条悬空
梁,
跨度5
米,
梁是20'40
的,钢筋
25
答:
可以没有问题啊
...地
圈梁
做宽
24
公分高30公分。主筋
四根
16mm
可以
吗
答:
如果地基土为较密实不太湿的黏性土,普通居住二层楼,若层高在3.0米左右
,楼板
跨度在3.9米许或以下
,承重墙
厚在370毫米或以下,740毫米宽基础,简单估了一下
,可以
将就。若是较密实湿度较小的黏性土,中砂或粗砂,宽度足够了。若是杂填土、新近填土、不太密实又较湿的黏性土,粉细沙、淤泥等...
大家正在搜
承重墙改梁可以用H钢代替吗
预制板承重墙改梁
专业改梁承重墙改梁
承重墙改梁加固是什么
6米跨度承重墙改梁
承重墙改梁方法
承重墙改梁危险吗
承重墙改梁施工
承重墙改梁图纸
相关问题
承重墙改梁、墙体改梁梁两端柱截面的设计有什么样的要求?
5.5米的大梁,上面有三道24承重墙,也就是大梁上面有三层,...
农村自建房4.2m*5.7m的现浇楼板,10cm厚,需要加梁...
自建房,第一层打的柱子40'40'中间一根柱子上面一条悬空梁...