用测电笔试三相电,有一相电笔指示灯不亮。而三相电机正常运行。这是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-12-10
有三种原因:
1,可能是测电笔没接触好或者
端子
有锈迹。
2,要么就是电机缺相运行,很容易损坏。
3,也可能从其它位置引的线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A3W1KG5G11Gd4G13d44.html
相似回答
三相电
用万用表
测正常,
但
用测电笔
量
有一相
测
电笔不亮
为什么
答:
那一相对地绝缘不良,有一相接地了,就是不亮的那个
。零线没有可靠接地,所以零线带电,试电笔测试零线亮是正常的。在这种情况下,三相负荷能用,单相负荷如果不是接在接地那一相上,有可能会出问题,比较危险。需要马上处...
三相电
用万用表
测正常,
但
用测电笔
量
有一相
测
电笔不亮
为什么?
答:
二是变压器的总地线不达标或时间长了锈蚀严重
。这时大地的电位更接近某相的电位,所以用电笔测不出这相的电压,但三相电能正常的使用。用万用表测三相的电压也正常。
三相电
为什么
用电笔试
缺
一相而电机
转
答:
而把不亮的一相和零线对调后,电机却不能正常运行。
这是由于不亮的一相在上方有接地的地方,或是三相负载严重不平衡
,使中性点电位不为零,从而使那一不亮的一相的电位降低。而使零线的电位不为零引起的。
...没电但是用万用表
测量相
电压都是380V
电动机正常
运转。
答:
可能是没电的那跟火线接地了,电位漂移,零线有电
三相电
用万用表
测正常,
但
用测电笔
量
有一相
测
电笔不亮
为什么?
答:
这是变压器中性点不接地的系统
,电笔测量
不亮的这一相线路出现了接地故障,接地相对地电压为零,这时零线对地电压是220V电笔测量会亮
,三相
之间的线电压正常380V,每相对零线的电压都是正常的220V,对设备用电没有影响,但是...
三相电
用万用表
测正常,
但
用测电笔
量
有一相
测
电笔不亮
为什么?
答:
以前农村小电站为了省钱,采用两相一地供三相电源,就会出现此种情况,因为地线就是其中一根相线,所以站地上
用电笔
检查该相时,因电压差太小而不能
正常指示
“有电”。
三相电
用万用表
测正常,
但
用测电笔
量
有一相
测
电笔不亮
为什么?
答:
这个情况应该不出现才对的!首先,应该多进行两次
测电笔测电,
防止有接触不好的情况发生!其次,检查测电笔是否存在损坏,这个可能性不大。因为,测电笔在我们人工测量时,是形成了一个电容效应。正常情况下只要笔正常、
电正
...
三相电
用万用表
测正常,
但
用测电笔
量
有一相
测
电笔不亮
为什么?
答:
既然用万用表测
三相电
都
正常,
但
用测电笔
量
有一相
测
电笔不亮,
很可能是测
电笔测
的地方有绝缘当着。
三相电
用万用表
测正常,
但
用测电笔
量
有一相
测
电笔不亮
为什么?
答:
可能那一相对地绝缘不良但漏电流又不大,LZ可站在原位
用电笔测
零线
试试,
如果亮了就赶快断电,再用兆欧表
测这一相
的对地绝缘……同时最好还要检查零线连接是否良好。另外,在检查三相电压是否平衡时
,测相
电压并不一定...
大家正在搜
三相电有一根火线电笔测不亮
三相电有一个指示灯不亮
三相电有一相电笔量不出来
三相电用电笔怎么看
三相电缺相后怎么零线带电
三相电却一相零线有电
三相电指示灯怎样接
三相电电表指示灯
电表短路指示灯亮但没有电
相关问题
三相电用万用表测正常,但用测电笔量有一相测电笔不亮为什么
为什么三相电,有一相电,电笔不亮,而用万用表检出三条线都有3...
用试电笔测三相电有一相不亮,用万用表量却没有缺相,这是为什么...
三相电机能正常运行,但用验电笔测试有一相没电,这是什么原因?...
380伏用测电笔测,有一相电测电笔等不亮,电机起动不了怎么回...
三相电有一相用电笔测试不亮
用试电笔测三相电有一相不亮,零线亮,用万用表量相电压都是22...
用试电笔测三相电有一相不亮,零线亮,用万用表量相电压都是22...