消防弱电中隔离模块算不算点位
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-12
带编码的设备会占回路点位,隔离模块没有编码是不会算点位的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A3W51nGn51K1GKK1Gn4.html
相似回答
消防
总线
隔离
器
算点位
吗
答:
不算点位
,总线隔离器只起隔离故障的作用,不需编码,所以不占报警点位数
你好,我想请问一下火灾报警与
消防
联动系统中提到的多少
点位
是指什么
答:
点位
是指包括烟感,温感,编码型手报,编码型声光,编码型
消防
栓按钮,监视模块,控制模块,
隔离模块
在内的,或者换句话说,凡是需要使用编码器的,都算点。
消防
电 2015年最新规范 一个
隔离模块
一个广播模块 一个电话模块 分别...
答:
新规范要求一个
隔离
器带不超过32个
点位
,广播
模块
每层或者分区单元设置,电话模块是每层或者分区单元设置的
消防模块
承包
中算
工作量点吗
答:
是的,
消防
包工计算工程量的时候 ,探测器、按钮、声光报警器、
模块
、楼层显示器、电话分机、广播音箱都是
计算点位
的
依爱
隔离模块
可以带多少个
点位
答:
题主是否想询问“一个隔离板块可以带多少个
点位
”?32个。在消防隔离板块中,一个板块最多可以带32个点位,
消防隔离模块
都在一个点,超过32个会干扰较大导致设备无法工作。隔离模块又称隔离器,主要功能有工业现场信号干扰,转换的一种产品,他的适用范围特别的广,最常用的是环保及自动化行业。
消防
防火门安装
模块
和门磁算几个
点位
答:
一般看具体协商的。这个我们的点位价格一般都不高,门磁都是直接带地址的,所以没有常闭防火门的
模块
,也就是门磁只算一个点位,常开联动闭门器的闭门器和模块都
算点位
的。
做
消防弱电
预埋怎么样才算一个
点位
?
答:
点位
一般指的是,每一个报警设备或控制设备,都属于一个点位,如图纸中:烟感、手报、
模块
等
海湾
消防隔离
器能带多少个
点位
?
答:
这个心在规范要求的是没32个
点位
设置一个隔离器,每个回路的也是的,回路点位不超过200点,所以最多的是不超过200点位。海湾
隔离模块
GST8313,老式带的点数不大于50,当大于50个点时需要把A端子和输出端子其中一个短接。新国标可以带一个回路,Z1、Z2接主机报警总线,ZO1、ZO2接现场报警总线。满载242...
松江
隔离模块
可以带多少
点位
答:
32个。
消防隔离模块
最多可以带32个
点位
,这是规范要求。隔离模块就是在地址发生故障时,将其反馈信号隔离。