我住在26楼,是顶楼,中间没有隔热层的,我想买一个充气式的大型游泳池放顶楼,尺寸是6MX3M,水深60CM左右,请问楼板能承重吗?
可能有部分会架在主梁上面

一般受不了。
室内楼板每平方承重的设计值是两百公斤;屋面的话情况复杂一些,一般上人的屋面是两百公斤每平方,如果有设计屋面花园的话高一些,如果是有下雪的地区,也会高一些。但是泳池每平方要六百公斤,总共十一吨,这样看肯定是承受不了的。建议用小泳池,小一半的差不多。
大梁的位置会好一点,但是对结构也不利。
但是考虑一般泳池都是短时间使用,情况会好一些。
综合起来,一半大的泳池,放在大梁的位置,一两个钟头还是可以的。但是要声明,对结构是没有好处的,可以带来楼板开裂。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。如果房子严格按照《荷载规范》来取荷载设计的话,应该没有问题。声音大可能是由于预制楼板上面的现浇层太薄,对结构受力没有太大影响,你不必担心。
要看钢筋的直径,还有板的厚度 1、现浇混凝土楼板的模板,区别模板不同材质,按混凝土与模板的接触面积,以平方米计算。
第2个回答  2014-07-13
按板的承载力来说是承受的起的,没问题,但那样的话,板的承载力的保守系数就很低了,对板本身的长久使用是没什么好处的。
满意请采纳。
相似回答