变压器增容问题!

现我们厂的变压器是315KVA的,现在高峰时间电流都达到600A+ 而且需要运行很长时间`想请问下各位师傅 这样的情况是否安全?而且如果需要增容的话需要怎么做? 先谢谢了!

一、315kVA的二次额定电流为450A左右,你公司的电流以及严重超过额定了。这样运行肯定是不安全的。
二、处理办法,一是增加一台变压器,二是变压器增容。个人推荐变压器增容,原因如下:
1、这样可以直接利用原变压器的土建部分,不需要新修
2、容量可以选择一台500kVA的变压器,其二次电流为720A左右,正常运行时,负荷率为80%,经济合理。当然,你也可以根据今后几年企业的发展,适当提高变压器容量。
3、一台500kVA的S11-500/10变压器价格在5W左右,并不算昂贵
三、具体做法,
1、向供电局提供增容申请
2、批准后,找有资质的单位施工(其实自己都可以干,也可以找供电局的安装公司,有点黑,我公司的这种小工程一般都是自己干,还锻炼了队伍)
3、请供电局来测试,整定参数,出具测试报告
4、投入运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-24
到600A过载已经很严重了,弄不好会烧变压器,同时电压也不能保证,假如功率因数比较低的话(0.75以下)可以考虑增加无功补偿,使功率因数尽可能接近1,变压器还勉强能用,否则还是应该考虑增容。增容首先应到供电部门办理增容手续,并做好增容设计。增容的方法有两种,一是直接更换更大容量的变压器,如换为400或500kVA变压器;也可以考虑增加一台变压器,如200kVA,两个方案的费用相差不大,但增加变压器的方案在轻负荷时运行方式会比较灵活。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-08-15
油浸式变压器扩容需要注意的问题
油浸式变压器在许多工程建设中发挥着重要作用,特别是在一些电厂、大型工厂和建筑工地。油浸式变压器随处可见。油浸式变压器由于成本低、性能稳定而得到广泛应用。但是我们在使用油浸式变压器的过程中还是有一些注意事项。使用油浸式变压器需要注意什么?油浸式变压器的扩容是油浸式变压器的一个重要特点。油浸式变压器的增容是增加其容量,但需要注意的问题很多。普通油浸式变压器需要增加容量。有哪些需要注意的问题?
1、油浸式变压器使用时要注意什么?
你会发现油浸式变压器的特性更加明显,可以实现电压之间的转换。机器高度及低压引线等紧固件均配有自锁锁紧螺母,均采用优质材料制成。变压器油采用真空滤油注油工艺,内部油箱采用瓦楞板制成,具有呼吸功能,可以降低变压器高度,还可以有效防止氧气和水分的进入,造成绝缘性能下降。
整个油浸式变压器的特点比较明显。由于瓦楞板代替了储油柜,变压器油与外界隔绝,有效防止了氧气和湿气的进入,导致绝缘性能下降。该产品具有使用安全可靠、结构牢固、使用寿命长等优点。等优点,特别是当一次或二次负荷较多时,应安装两台或多台变压器,而不必担心季节性负荷容量大的问题。在正常介质条件下,可以使用油浸式变压器或干式变压器,特别是在许多大型工矿企业,以及高档住宅小区。变压器也用于S8、S9、S10、
2、油浸式变压器增加容量时需要注意的问题
油浸式变压器电力增容费是供电(配电)补贴费的俗称,包括供电补贴费和配电补贴费。其中,供电补助费是指用户应承担的电压等级10kV以上外接供电工程及其配套设施(工程预算中的辅助生产生活福利设施)的建设费用。 . 配电补助费是指用户应承担的10kV(含6kV)及以下外接供电工程及其配套建设费用。凡以费用补贴专项资金建设的项目,均应纳入基本建设或技术改造措施计划。
第3个回答  2010-07-31
不安全的,315KVA额定电流是454A,过载10%运行极限时间是120分钟,你们现在是600超了30%,要注意!!!要增容首先需向当地电力部门进行申报,审批后进行安装
第4个回答  2010-07-24
是很危险,你已经严重超负荷。要想增加容量,需要向电业部门打报告,如果同意需要交增容费,你们才可以更换大的变压器