www问答网
所有问题
柴油发电机组可以和ups连接吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-09
可以的,发电机接在UPS电源前面,相当于市电,经过UPS稳压稳频后给负载供电,当然UPS运转时同时也在给UPS电池充电。但你要注意发电机输出是380V还是220V,380的适合于三进三出和三进单出UPS,220的适合单相UPS电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A3WKd3d1Gd4dAnAKW54.html
相似回答
UPS
怎样配
发电机?
答:
柴油发电机与UPS连接时,存在着相互匹配问题
,从柴油发电机的外特性来看,柴油发电机的输出内阻是电感性的,影响其工作稳定的因素有以下几种情况: 第一种情况:柴油发电机启动正常后UPS输出电流由电池突然转到柴油发电机时;第二种情况:柴油发电机--UPS正常工作情况下,UPS负载电流发生突然变化;第三种情...
ups可以连接发电机
使用
吗?
答:
柴油发电机与UPS连接时,存在着相互匹配问题
,从柴油发电机的外特性来看,影响其频率和输出电压稳定的因素主要有两个方面:负载电流的高次谐波成分;负载的瞬时启动.传统双变换UPS的输入功率因数只有0. 8,输入电流的高次谐波高达30%以上,当使用柴油发电机为其供电时,必然会严重的影响油机频率和输出电压...
油
机
带
UPS的
相互匹配问题
答:
如果是汽油发电机组,汽油发电机的功率应该在UPS的功率的10倍左右。
如果是柴油发电机组,则柴油大电机组的功率因该在UPS的功率的3倍以上
。
发电机
如何
接UPS
电源?
答:
发电机接UPS
电源,必须加装一个稳压器。因为发电机的输出电压是极其不稳定的,上下浮动很大,如果直接
连接
到
UPS的
市电输入。对UPS本身性能影响很大,提高了UPS的故障率,降低了UPS的效率,UPS的市电输入是有一个范围值的,一般是220V*90%--220V*110%,也就是电压上下波动在10%左右,所以不建议直接将UPS...
ups
电源
接柴油发电机
怎么不蓄电
答:
这样的话,发电机的输出会走旁路经过
UPS
给你的负载供电,而没有经过逆变输出,UPS电池就不会给电池充电,可以查看UPS是不是在旁路上。
柴油发电机
是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以
柴油机
为原动机带动发电机发电的动力机械。整套
机组
一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶...
请问,2路市电 ,一台
柴油发电机
,2台
ups
怎么
连接
合理
答:
采用KB0控制与保护开关来实现吧。具体型号因厂家不同,建议同厂家沟通来定制。不过价格会很高。其实也可以采用双电源开关加中间继电器及接触器来实现,价格较低,不过可靠性不如控制与保护开关。
UPS
如何搭配发电机,应该考虑到那些参数
?发电机
最主要的参数是那些?别只...
答:
一般的可控硅整流的
UPS
输入功率因数是0.8,与柴油发电机的配比大概是1:2.5或者1:3。现在由于IGBT整流型的UPS逐渐成熟,UPS输入功率因数大大增加,一般可达到0.96~0.99,这种UPS号称的是
可以与柴油发电机
配比达到1:1.5甚至1:1.1,但是我目前还没看到哪个设计单位敢这样用,一般还是保持1:2左右 另...
柴油发电机与UPS
不匹配问题探讨
答:
4、不匹配原因分析 1)
柴油发电机
输出电压波形即UPS输入电压波形畸变严重 工频UPS谐波电流畸变较大,绕组发热,整流器异常。目前
UPS和
发电机容量比为1:3.44,满足经验值要求,可抵抗谐波电流冲击。同时UPS输入端并接的滤波器可吸收五次谐波。2)UPS以轻载状态接入柴油发电机时,柴油...
UPS
电池
能和发电机组
放到一起吗
答:
UPS的
电池,非易燃易爆品,是危险化学品,它和
发电机组可以
放在一起,但是要防止电池短路,引起火花。
大家正在搜
发电机组_柴油发电机组
柴油发电机组的发电机型号
柴油发电机组组成部分
柴油发电机组成
小型柴油发电机组
柴油发电机组多少千瓦
千瓦柴油发电机组
20千瓦的柴油发电机组
ups与市电怎样连接
相关问题
ups可以连接发电机使用吗?
UPS对发电机组有什么影响?
发电机如何接UPS电源?
请问,2路市电 ,一台柴油发电机 ,2台ups 怎么连接合理
UPS到底有什么用啊?为什么机房要用?柴油发电机不用么?
UPS怎样配发电机?
柴油发电机给UPS系统供电时,配比关系如何?
UPS应该与什么柴油发电机配套?