单相电机启动正转正常 反转启动不起来怎么回事?

如题所述

电机能正转,说明电机线圈、启动电容均没问题。反转不转嗡嗡响,是接线错了。它将电源并接在启动电容上了,没有了偏转磁场,所以电机屏住嗡嗡响。应将原连接电容的电源线,换到电容器的另一端即可。电机嗡嗡响说明反转电源是到位了,只是缺启动转矩,所以电机反转不转。正转电容是好的,那反转不转一定是启动电容接线错误,改过来就可以了。一般将倒顺开关掉换一下接线,反转将电源线接电容器另一端即可。即:正转电源接电容1端,反转电源接电容2端。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-08
单相电机启动正转正常就说明电机本身没问题电源也正常,反转不正常说明接线有问题。
第2个回答  2021-09-07
这就是开关接线的问题,既然正转正常说明接线以及电机都很正常,反转启动不起来就是开关接线的问题。
第3个回答  2021-09-08
你先把负载都去掉看看电机能否正常的正转和反转;