钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。需要计算以下八个方面的内容:

一、小横杆的计算:小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。      按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

计算数据包括以下三个数值:

1.均布荷载值计算、

2.抗弯强度计算:最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩.

3.挠度计算:最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

二、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形

1.荷载值计算

2.抗弯强度计算:  最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

3.挠度计算:最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

三、扣件抗滑力的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):     R ≤ Rc      其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;      R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值

四、脚手架荷载标准值:      作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。     静荷载标准值包括以下内容: 

1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);

2)脚手板的自重标准值(kN/m2);

3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);

4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);

五、立杆的稳定性计算:

    不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 

    考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

六、最大搭设高度的计算

七、连墙件的计算

八、立杆的地基承载力计算