www问答网
所有问题
低压二氧化碳储存容器设计工作压力不应小于( )MPa。
A.2.5
B.1.5
C.2.2
D.1.8
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:A
根据《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193—93(2010年版)5.1.1A.1,低压系统储存容器设计压力不应小于2.5MPa。本题答案为A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A3dWd1A3nd1d3KdAW4d.html
相似回答
二氧化碳
灭火系统组件
储存
装置的
设计
要求有哪些?
答:
二氧化碳
灭火系统组件储存装置的设计要求有:(1) 高压系统的储存装置应由
储存容器
、容器阀、单向阀、灭 火剂泄漏检测装置和集流管组成,并应符合下列规定:1) 储存容器的
工作压力不应小于
15
MPa
,储存容器或容器阀 上应设泄压装置,其泄压动作
压力应
为19MPa±0.95MPa。2) 储存容器中二氧化碳的充装系数...
二氧化碳
灭火系统按灭火剂
储存压力不
同可分为高压系统和
低压
系统,其 ...
答:
【答案】:D 高压系统是指灭火剂在常温下储存的系统,
其储存容器的工作压力不应小于 15MPa
。
2020消防工程师考试每日一练【12月17日】
答:
1.下列关于
低压二氧化碳
灭火系统的说法中,不正确的是( )。A.
储存容器
的
设计压力不应小于
2.5MPa B.储存容器上至少应设置两套安全泄压装置 C.储存装置的高压报警压力设定值应为2.2
MPa
D.储存装置应远离热源,位置应便于再充装,其环境温度宜为0~49℃ 2.下列不属于泡沫灭火系统灭火机理的是( )...
二氧化碳
系统组件选择阀与喷头的
设计
要求有哪些?
答:
2)选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的
工作压力
:高压系统
不应小于
12
MPa
,
低压
系统不应小于2.5MPa。3)系统在启动时,选择阀应在
二氧化碳储存容器
的容器阀动作之前或同时打开;采用灭火剂自身作为启动气源打开的选择阀,可不受此限。4)全淹没灭火系统的喷头布置应使防护区内二氧化碳分布均匀...
二氧化碳
灭火系统有哪些主要组件?
答:
(1)构造 二氧化碳容器由无缝钢管制成,内外均经防锈处理。容器上部装设容器阀,内部安装虹吸管。虹吸管内径
不小于容器
阀的通径,一般采用13~15mm,下端切成30°斜口,距瓶底约5~8mm。(2)性能及作用 目前我国使用的
二氧化碳容器工作压力
为15
MPa
,容量40L,水压试验压力为22.5Mpa。其作用是
储存
...
二氧化碳
灭火器系统
设计
规定有什么?
答:
组合分配系统指一套二氧化碳自动灭火系统保护多个保护区的保护形式。若保护区为5个或超过五个,应设备用瓶组,灭火剂量
不应小于设计
用量。高压二氧化碳灭火系统的安装、调试的方法和技术要求
低压二氧化碳
灭火系统的安装、调试的方法和技术要求。
二氧化碳
灭火系统按灭火方式如何分类?
答:
二氧化碳不
能扑救下列火灾:(1)硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾(2)钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。(3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。
低压储存
装置:二氧化碳在-18℃下的储存装置。
储存容器
内二氧化碳温度利用绝缘和制冷手段被控制在-18℃,
储存压力
为2.07
MPa
。...
二氧化碳
灭火系统
储存容器
上有
压力
表吗
答:
正确答案:C 解析:
低压二氧化碳
灭火系统
储存容器
上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作
压力应
为(2.38±0.12
)MPa
。
低压二氧化碳
灭火系统储罐上的主控阀的组成
答:
灭火剂
储存容器
、检修阀等。根据查询
低压二氧化碳
灭火系统的配置可知,主控阀的组成是由灭火剂储存容器、检修阀、充装阀、平衡阀、安全阀、容器超压泄放阀、压力控制显示装置、灭火剂量显示装置、制冷系统组成。低压二氧化碳采用制冷系统将灭火剂的
储存压力
降低到2.07
MPa
,-18℃~-20℃才能液化,要求极高的...
大家正在搜
容器设计压力与工作压力的关系
容器工作压力低于压力来源时
压力容器工作压力是指容器
压力容器的工作压力范围
压力容器的工作压力是什么
压力容器规定的最高工作压力
高中低压容器的工作压力范围是什么
氧化钠容器是怎么过滤二氧化碳的
压力为5mpa容器属于哪种容器