框架柱如何施工,施工工艺是什么?

如题所述

(一)施工准备


1、人员准备:安装工2人,搬运工2人,电焊工1人。


2、工具准备:电锤1把,铁锤1把,活动、固定扳手各2把,2米靠尺1把,吊线锤1个,角尺2把,钢丝刷1把,手电钻2把,大力钳2把,“”字螺丝刀2把,胶枪1把,灰刀1把,卷尺1把,红蓝铅笔2支,电焊机1套,水平尺1把。


(二)施工放线


1、结构柱垂直度较正,在龙骨安装位轴线吊垂线,用角尺测量上下各一点,记录数据,平均值放大10毫米。


2、将轴线位置用红蓝铅笔在楼面做好标识,用角尺90°伸引线划出来,定出相对位置龙骨轴线、较正误差同上。


(三)立挺安装


1、连结角码加防腐胶型加方垫片、加弹簧垫圈、加对穿螺栓与龙骨手拧固定。


2、将龙骨上口对接标识位置,点焊角码临时固定。


3、用2米靠尺较正龙骨的垂直误差为±2毫米,至三维调正为止。


4、复核直径,按放线方法进行较对。


5、满焊角码与埋件接触位,要求焊高6-8毫米,线条流畅,不允许有气泡和夹渣。


6、去渣除锈、二遍防锈漆涂层。


(四)横梁安装


1、按施工图纸分格划出横梁位置轴线。


2、将角码按标识线位焊接固定。


3、把横梁放置于两角码间,微调至进出位与立挺表面平。


4、较正水平度与进出位置。


5、满焊。


6、去渣除锈二遍防锈漆涂层。


(五)挂板


以横平竖直原则标识立挺与横梁中心轴线,按设计胶缝调整弯弧板,将整个单元柱子包完,再作整体较正,保证上下分格、垂直与平整度误差在2毫米,将所有螺丝补齐。


(六)打胶与清洁


1、将铝蜂窝板板面保护膜折边部分撕开,按90°转角折边处贴上美纹纸。美纹纸在“”字胶缝处应折成90°转角,整个板块美纹纸一次到位,用力扫平,避免美纹纸折皱。


2、填塞泡沫圆榉,要求密实平直。


3、灌胶时按直线走,从上至下,从左至右,一次打完。


4、刮胶按注胶原则也应一次到底,在“”字接口处刮拉速度稍微缓慢一些。


5撕去美纹纸,成外向45°倾斜拉扯,把撕掉的美纹纸集中到垃圾箱中,避免环境污染。


6、耐候胶干后,扫尾时把外保护膜撕去,用干抹布将四周灰尘拭去。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考