www问答网
所有问题
油侵式变压器怎么调档和调档要停电吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-17
10kv油变均为无载调压开关,通常是3或5挡,出厂时密认中挡,调整电压必须停电进行,调整挡位以满足低压,电压高时往小的(高)调,电压低时往数字大的(低)调。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A3nKGK545WAG41K3435.html
其他回答
第1个回答 2017-10-17
必须停电后才可以转开关
第2个回答 2017-10-17
油浸式变压器在运行中是不能放油的。
第3个回答 2020-06-17
有油变压器必须停电!高往高调,低往低调。
相似回答
油浸变压器调档
步骤
答:
3、分接开关分为有载调节和无载调节两种,
有载调节开关能在不停电的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节
。一般的配电油浸式变压器所用的均为无载分接开关。当油浸式变压器的一次电压过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来...
油式315
变压器如何
调节电压
答:
你好:
——★1、电力变压器都有调整电压的装置 —— 分接头,可以调节一次侧的线圈接点,以适应一次输入电压值
。——★2、油浸式变压器的分接头设计在变压器上盖、一次侧,调整范围是 5 % / 每档,可根据输入电压来进行调整。——★3、调整结束后,应该测量分接头的连接是否可靠,然后才可以送电、...
如何
对
变压器
进行
调档
?
答:
1.先停电
。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2.拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3.调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档...
变压器
电压低
如何调档
答:
先停电
,断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到...
250千瓦的
变压器
电压只有350V
怎么
调高
答:
可调整高压侧的分接开关,一般10kV
变压器
(
油浸式
)有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档分接开关,其中Ⅰ档输出电压最低,Ⅲ档输出电压最高,每档变化电压5%。调整分接开关前必须将高压
停电
,调整后测量高压绕组的直流电阻,三相应基本平衡。
变压器调档
口诀是什么?
答:
变压器
挡位怎么调?1、首先,为了人身安全需要先
停电
。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关...
配电
变压器如何
调整档位,及注意事项
答:
一般普通
变压器
都是无载调压基本都是三个档位10500/10000/99500,调压时口诀“高往高调、低往低调”,
调档
时要切断电源,打开调压开关盖子,搬起扣件,左右来回拧动几次,最后找到目标档位在听到清晰的咔哒声,按下扣件合上盖子,调档结束。有条件的做下配变绕组电阻值测试,避免调档不到位,引起短路...
油浸式变压器如何
调整二次电压?
答:
分接开关分为有载调节和无载调节两种,有载调节开关能在不
停电
的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节。一般的配电
变压器
所用的均为无载分接开关。当变压器的一次电压过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来调整输出电压,它...
具有无载调压的
变压器
,在进行调压操作前,此变压器必须
停电
为什么
答:
无载调压,又称空载调压。必须断开高压侧和低压侧后才能进行调压,而且一般都是调压开关都是在
变压器
顶部,人工手动调的,不
停电
你也上不去呀。按规定调压后要用电桥测量
调档
前后的三相直流电阻,且调节后三相电阻要平衡。
大家正在搜
主变压器调档后电压不变
油侵式变压器用什么油
变压器调档要注意什么
变压器调档电压差
油浸式变压器调档
变压器调档不到位有什么影响
油油侵变压器800kva价格
变压器调档不了
变压器调档步骤
相关问题
油侵式变压器怎么调档和调档要停电吗
油侵变压器可以调档位吗
变压器电压低如何调档
农村用油浸式变压器可以调档位吗
油浸式变压器与干式变压器在停电检修时的操作方式的不同及注意事...
自耦变压器调档需要停电吗
整流变压器油载开关调档时应注意哪些内容
变压器调档问题