热水器6000瓦,一开热水器家里就断电不跳闸,是怎么回事?

如题所述

第1个回答  2022-06-13

电热水器6000瓦,一开热水器就断电但是不跳闸,说明过欠压保护器动作了,也就是超过了过欠压保护器的电压波动的保护范围,下面家居杂坛给大家分析一下造成这种问题的原因。

我们先来看看家里一用6000W热水器就断电但是不跳闸的原因: 家居杂坛再来给大家算一下家里应该选用多大的空气开关、漏电保护器、过欠压保护器:

最后我们再看题主家里的空气开关、漏电保护器、过欠压保护器:


这个问题可能牵连到供电系统问题。按照电气低规要求住户分为小户、中户、大户相应地是单相供电,负荷也分为4KW、6NW、8KW。超过9KW的或住房面积超过150平方的应申请三相供电。因此当使用热水器6KW时就断电就说明不是单位用电是居民用电。居民用电功率超过了供电系统安装的断路器额定要求,所以供电系统的断路器当线路中出现过流,断路器瞬时分断起线路过载保护作用。换句通俗的话讲你家的空气开关装大了,供电的空气开关装小了。倒配。所以当产生过载电流时断路器越级分断断电起保护线路作用。

还有可能接地线接错短路电流瞬时电源开关分断,又熔断器熔断时间大于断路器短路保护时间所以熔断器完好而断路器先跳闸断电。

先检查线路看看接地线是否正常。插头、插座、的接线是否完好。热水器是否存在电气隐患故障相、零是否短路。先确定电热水器完好能正常使用。然后查看供电方安装的情况。首先确定断路器的额定电流能否有承接6KW的负荷能力即额定电流在40A。如大于40A则说明问题是用户线路存有故障。如小于40A以下则说明用户不能正常使用6KW以上的用电器。实际上题目已点明讲清了用户用电负荷有一定的界限。用户一般不可跨越的。


解决方法还真有点为难:一、向供电营业部门申请增容。但规定明摆着,增容难获同意。二、热水器不能正常使用又不能退回商店。只能找电工来改装一下即拆除一组电热棒降容使用。将电热棒的接线改接一下。这样虽然加热慢了但总可使用了。拆下的电热棒保存好可当备件用。同时将家中己装的空气开关调正一下额定电流要小于供电糸统的空气开关的额定电流。

附低规3·4·10条:"每套住宅用电负荷的设计功率应按表3·4·10的规定采用。单相供电。当建筑面积大于150平方、用电负荷设计功率大于等于9KW时,应三相供电。

套型――――――――用电负荷设计功率KW

小套――――――4KW。

中套――――――6KW。

大套―――――――8KW。"

你过欠压保护器是40A,而6千瓦电流为6000 220Ⅴ=27.3A

你这台热水器想用,不是换开关或拆过欠压保护器就能正常使用,如果想使用这台即热式热水器必须改线路及开关!

解决方法

①电表必须60A即以上,电表下开关(60A开关或改80A开关)拉路专线直到热水器处,专线必须6平方国标铜芯线,热水器处安装40A漏保,记住是专线专用

②电表必须60A即以上,入户线必须10平方国标铜芯线,电表下总开关为60A或改80A,户内总开关60A或80A,从户内总开关下端接两路出来,一路接家中线路使用,另一路增加一个开关(40A),从这40A开关下方拉路专线到热水器处(用6平方),之后卫生间内在设一个40A漏保专供热水器使用,原线路4平方不够使用,因为卫生间是4平方专路,有热水器和浴霸都在使用这路,4平方不足以负载这些功率,如果是6平方进卫生间,那两台设备同时使用还马马虎虎!

建议用第一种方案,安装简单,而且又安全!

1.必须严格使用符合热水器的额定电流值要求的电线,另外插座还必须有可靠的接地线。



2. 第一次使用热水器的时候,记得首先要把热水器灌满水再通电开启,避免热水器出现空烧损坏内胆,包括我们清洗完热水器,也要先灌满一次水

3. 虽然现在热水器内部有防漏电功能,但是最好还要加装一个热水器专用的防漏电插头,双重保护,在洗澡的时候最好断电再洗。

热水器6000瓦,一开热水器家里就断电不跳闸,是怎么回事?

1 你反应的问题值得注意的几个字就是断电而不是跳闸,这容易造成电工师傅误判,认为是空开太小,电线不达10平方毫米,实际问题在哪儿呢?

2 现在所有的电表都改成智能的了,人们平时从没遇到过大功力造成这种电表自动保护停电的现象,实际智能表有两大功能,一是你欠费了,电力公司遥控断电,二是自我保护功能,当你家用电严重超过电表承载又没跳闸,那电表自动关闭送电(否则会烧表的)、为此才出现你家中为何不是跳闸停电?

3 你有两种办法去送电,一种是拿起家中的电视机遥控器对着你家的电表,按住遥控器任意一个键使前边的红外线灯连续亮三秒钟,电表在玻璃里接受到红外线波就会与供电所有信号联系而送电。如果你能用手按到电表上任意一个键三秒钟,也是一样的效果,等到闪亮的黄灯熄了,亮起了绿灯,你家就有电了。

4 如果你家停电是电表的作用,就证明你家的空开和线没有问题,倒是要拨打95598服务热线找供电站把你家的电表检查一下,能把电表跳了而不跳空开总闸说明不能再加大空开功率了。你家6000KW的电热水器功率也太大了点儿,它的电流达27A,一般计算空开脱扣电流是家中总电流的两倍,你家可选63A空开10平方毫米的线就够了!

谢谢你的阅读 !

问题问的是;《电热水器6000瓦,一开电热水器就断电没跳闸,是怎么回事?》

这个问题从它的配图来看,配电箱内装有过欠压保护器,电热水器回路是32A脱扣电流值的断路器,该32A断路器完全能够满足6000W的阻性负载需要,所以开启电热水器后断路器不跳闸,

为什么一开6000瓦电热水器就断电呢?其断电原因是;开启大功率电热水器后因为电源导线过小、电压就大幅降低,致使过欠压保护器动作断开电路。

开启大功率电器后电压降低的原因一是;由于是用户的电源容量不足、二是;电源导线太小、当开启大功率电热水器时电压瞬间下降、导致过欠压保护器动作断开电路而出现问题所问的现象。

解决的办法就是增加电源容量或更换合适电热水器线路负载功率电源导线。

在低压配电设计与安装中;电源总断路器或总漏电断路器是按照电源容量来选用的(即是说;是按照用户计量电能表的容量、及进户电源导线的安全载流量来选用的。如果电源容量不能满足户内负载需要的话、可以申请增加电源容量来解决问题。如果导线载流量不足就更换合适负载容量的电源导线)。配电箱内总断路器或总漏电断路器的下一级的各个配电回路的断路器、或漏电断路器是按照导线安全载流量来匹配选用的(如果是不能满足该回路负载功率需要的话;可以更换合适负载功率的导线来解决问题。)。

另人遗憾的是;在现时全无准入门槛的小容量低压配电安装中、每年就是因为选用断路器、及选用漏电断路器的脱扣电流值不懂得按照导线安全载流量来选用、而是按照负载功率盲目选用、与盲目更换更大脱扣电流值的断路器、或漏电断路器所导致的电气火灾、造成人员群死群伤及大量财产损失不在少数,实在是另人痛心。

在小容量低压配电安装中、有不少所谓”水电工”不懂装懂、他们自以为是违反“低压电气安装安全规程”规定,不按电源容量、不按导线安全载流量、只是按照负载功率盲目安装、或盲目更换更大脱扣电流值的断路器或漏电断路器来人为制造安全隐患

以上是我在长期供配电工作中积累的经验;如有异议的希望大家补充指正。

很多人都没有看清题目 人家说停电开关不跳闸 与开关一点都没有关系 6000w32安的开关只要不同时开大于1500瓦以上的电器 足够用(6600w/220v=30A) 如果是开关负荷不了 早就跳闸了 而应检查你家的电表 看看你家电表最大负荷安数是多少 一般应为10(40)安 现在大多都是脉冲表 超过负载电流自动断电 插卡式脉冲表断电后还应插卡后才会通电 建议与供电部门或物业沟通

我专业做快速电热水器都快20年了 现在这种问题一年很少碰到了 电业部门基本都换10(40)A的表了 以前碰到得多 如不能与物业或电业部门处理增容问题 我们一般都不会安装(安装前我们都会帮客户先检查电表、开关安数、线径) 7000w的快速热水器我们配的都是“正泰”32A漏电开关(要求4平方专线) 如果有谁安装了这个开关用6000瓦热水器说小了跳闸 来找我(注明:只作淋浴 不作长时间运行 因为通常一个人淋浴时间一般都在半小时内 男士十几分钟 女士时间稍长 多数也在半小时内 )

上图热水器7500瓦(功率国家标准准许正负百分之三 一般厂家都做标准功率 也会有偏小 但最少有7200W) 线径4平方专线 漏电开关“正泰”32A 上级漏电开关40A

答:你这个问题很简单,家里使用热水器,断电但是不跳闸,这说明你家里安装了过欠压保护器,它起作用了,从你发的家里的配电箱里的空气开关来看,按照我下面的方法去处理就可以了。



过欠压保护器,它的主要作用是当系统欠压时,为了不让室内的电器灯具受到伤害,它会自动断开供电,从而保护室内的所有电器安全。另外,它还会再室内的电流过大时,自动切断其供电,保护电器、线路及空气开关。

你说家里一使用6000瓦的热水器,就会断电但是不跳闸,这样的现象是有过欠压保护器的表现,如果没有它的话,是直接听见“啪”的一声,空气开关跳闸;那我们就来计算以下它的额定电流时多大?

依据P=UI公式,可以计算出该电热水器的额定电流是27A,而你的总开关是32A,从这里来看明显偏小,因为除了热水器还有其它电器在使用。


从你的图片可以看出,入户线是6平方的,把32A的总开关更换成63A的,然后过欠压保护器可以使用比目前40A更大一档的,比如50A的。而热水器的空气开关至少使用32A,可以直接使用刚才更换下来的开关,不过我建议你最好使用具有漏电保护功能的空气开关,这样更安全。

因为空气开关只是在电线过载、短路等情况,会主动断电;而漏电保护是当设备有漏电的情况时,直接断电保护人生安全,所以在使用电热水器这样大功率电器时,最好安装具有漏电保护功能的空气开关。


你家这样的电表配置是严重错误的,感觉很业余有很大的安全隐患,比如总开关32A配了一个40A的过欠压保护器,不应该这样干活的,庆幸的是还有一个40A的保护器。

总开关肯定是要大于家里所有电器所需要的额定电流的总和,然后配置的过欠压保护器可以略小于它,但是不能大于总开关的电流。

文中针对这个问题的解决方案是直接更换总开关,因为32A明显小了,除非只是用于电热水器;一般家庭里的总开关几乎都是63A左右,因为家庭里同时通电的电器几乎都要占去20-25A左右,如果再加一个27A的电热水器,所以肯定是不行的。


希望此文能够给大家再配置电表箱时提供一些参考,文中有计算公式,大家牢记运用好,就不会出现这种事情了。

断电却不跳闸,这确实很奇怪哦。这里有一个问题想问你,断电之后是否会自动恢复送电?

如果会自动恢复送电,看你发的图片,表面原因应该出在过欠压保护器身上,更深层次真实的原因应该是电表的量程太小。很多朋友都被这个过欠压保护器蒙蔽了。

以前在我们农村,因为变压器的容量太小,供电距离远,电线质量差。如果有谁家安装了电炉(电炉丝那种),功率有两三千瓦这样子,在启用电炉的瞬间,灯泡都会忽然暗下。但是那时候没有过欠压保护器,如果有的话,肯定是会断电的。

我想你家的情况不应该有这种原因,因为现在的电力供应已经今非昔比,不可能出现变压器容量不足的问题。供电部门在安装变压器的时候,也已经充分考虑了线路的压降问题,所以根本原因不在电压的变化上。六千瓦的热水器,也不可能使电压下降那么多。

那么问题只能出在电表身上。我们家里用的电表都有一个量程,现在有一种智能表,超过了电表量程的一定的范围,它就会自动断电。过一段时间又会恢复送电。

常用的电表规格如下。基本电流(A)

1.5(6)

2.5(10)

35(20);

10(40)

16(60)

20(80);

你可以根据自己家用电器的总功率去对比一下。如果确实是因为电表的问题,那么换一个量程大一点的就可以了。电表是以电流来计量的。

电流等于总功率除以电压。比如你家的热水器是六千瓦,它的电流就等于6000 220=27.27A。再加上其他设备的用电量,算一算看,总电流有没有超过电表的量程?我估计你家的电表是5(20)的。

如果不会自动恢复送电,那说明是上一级的漏电保护器跳闸了。因为你家的总开用的是空气开关,所以没跳。

漏电保护器跳闸,说明线路或者用电设备有漏电现象。根据你家的具体情况,可以先把总开关换成漏电保护器,这样,如果漏电就会跳闸。

换了漏电保护器之后,先把热水器的插头拔掉,然后送电,如果漏电保护器跳闸,说明是线路漏电。

其实线路和设备漏电的机会也是很小的。我怀疑你的插座接线端零线和地线接反了。这种情况我们搞维修的经常碰到。你把空气开关换成漏电保护器,然后再把电饭煲插到热水器的这个插座,如果漏电保护器还跳闸,那就证明是插座端地线和零线接反了。

设备漏电我们可以用电笔来测试,最好用声光报警的感应电笔。测试的时候人不要触碰热水器,把感应电笔靠近或者接触到热水器的金属表面,如果有漏电,电笔就会响,同时也会发光。

假如我们自己有电工基础,而且身边又有万用表(如果有兆欧表更好),就可以把万用表打到电阻档,测量热水器金属外表和地线之间的电阻,正常情况应该是无穷大,如果电阻低于0.5M欧,说明设备有漏电现象。

测量电线是否漏电,也用同样的方法。把万用表打到电阻档,分别测量火线和地线的电阻,零线和地线的电阻,阻值也不能低于0.5M欧。

测量电阻时,首先一定要断电,然后把电线的首尾两端悬空,不要连接到任何东西。

判断是否漏电比较方便。但是要找到漏电的地方却很难。到目前为止,暗线漏电的点,我依然没有查找的方法。还请各位看官帮忙出个主意。

网友你好,热水器6000瓦一用就跳闸怎么回事呢?

(1)原因分析

现给你通过计算电流给你分析下它为什么跳闸?

咱先计算下6000瓦电流是多少A。公式:I=P/u:6000 220=27A,在加上其它电器电流按10A算,总电流应该在40A以上查你上图总空开是32A,

跳闸故障原因空开小啦!

(2)空开选择

目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装 2500W电热水龙头要用C16,热水器6000w在加上其它家用电器用电,

建议你选择63A漏保方可安全用电。

导线建议你更换10mm2以上铜导线才能确保导线不起热,才能保证安全使用全部家用电器。

结束语 跳闸故障不能随便更换空开,应通过计算分析原因后,在确定更换多大规格空开和导线,只有这样才能安全用电。

相似回答