一般框剪结构中梁、板、柱、剪力墙搭接率各是多少?

如题所述

  位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁

  类、板类及墙类构件,不宜大于 25% ;对柱类构件,不宜大于
50% 。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,
对梁类构件,不宜大于 50% ;对板、墙、柱及预制构件的拼接
处,可根据实际情况放宽。
       并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连
接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。
并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。

  《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)

  8.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错
开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1. 3 倍搭接长度,凡搭
接接头巾点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区
段(图 8. 4. 3 )。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百

分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋
截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋
计算。
  8. 4. 7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连
接区段的长度为 35d, d 为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位
于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。
        位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大
于 50% ;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情
况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
         机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度
的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于 25mm;套筒处箍
筋的间距仍应满足相应的构造要求。
         直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设
计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接
头面积百分率不应大于 50% 。

  参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-12
纵向受力钢筋的搭接接头面积百分率:梁≤25%、柱≤50%、板≤50%。
剪力墙,竖向分布筋,除抗震一、二级的底部加强部位外,可以≤100%;水平分布筋,相邻错开≥500mm就行。本回答被提问者采纳