第1个回答 2010-09-24
最好接PLC的24V电源,因为你外接的24V与PLC电源之间可能存在压差,如果压差比较大的话可能导致电磁阀不能启动或容易烧坏!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2010-09-24
总体感觉:PLC自带的电源品质不错,抗干扰能力强,负载能力也强,保护功能也相对齐全。
因为电磁阀工作的突发性,会产生一个个的脉冲,造成对周边电子设备的干扰。PLC柜子的接地和抗干扰措施,也是事先设定了方案的。
所以两种供电方式比较,从安全性、经济性、适用性考虑,接自备电源较合适。
当然,如果受控设备很多,电源负载不足的情况下,您事先和业主说清楚利害关系,多增加一个变压器也不是什么大问题。
第3个回答 2010-10-06
有个问题很重要,你220-24V的变压器是直流的还是交流的,如果是交流的,那都不用考虑,直接用PLC柜子的24V电源。如果是直流的,那就可以接,不过最好把你的这个变压器的负端和PLC柜的24V电源负端并联到一起,消除压差。
不过,建议最好还是用PLC柜的24V电源。
第4个回答 2014-05-08
分开最好 电磁线圈对电源的要求不是很高,随便搞一个电源就ok。但是会干扰PLC,要是plc出问题就麻烦了。况且你说的PLC电源是不是PLC输出的电源啊,PLC输出电源只能接传感器等低功耗的设备。