如图,北大青鸟手动消防栓按钮接线图,1和2之前接好了,但是电源指示灯不亮,现在拆开发现是有两条线没

如图,北大青鸟手动消防栓按钮接线图,1和2之前接好了,但是电源指示灯不亮,现在拆开发现是有两条线没接,但是不知道接哪里←_←,还有几个编号,求大神帮忙啊!

J-SAP-M-VM3332A消火栓按钮接线:

1、端子1和2分别接二总线L1和L2;  

2、端子7、8正常时为常开触点,手动报警按钮按下时闭合。端子 7、8严禁连接交流信号。  

3、端子6、5分别接24V电源的正和消防泵的应答信号,以实现点亮启泵回答灯。

J-SAP-M-VM3332A消火栓按钮的主要技术指标:

1、工作电压:DC19-28V(控制器提供,调制型)

2、工作温度:-10℃- 50℃
3、储存温度:-20℃- 50℃
4、相对湿度:≤95% (40±2℃)
5、使用环境:室内型,具备防水功能
6、监视电流:≤0.3mA (24V)
7、报警电流:≤3mA(24V)
8、确认灯:监视状态瞬时微亮,报警常亮(红色),水泵应答灯为绿色,动作后常亮。
9、外形尺寸:88.5mm长 X 88.5mm宽 X 52mm高
10、编址方式:使用专用电子编码器
11、线制:二总线,无极性

追问

也就是说,手动按钮不用另接电源线,5和6接报警铃铛的信号线就可以?是这样吗?

追答

端子6、5分别接24V电源的正和消防泵的应答信号

追问

分不分正负极?

追答

端子6接24v正极

追问

谢谢,我试一下

追答

感觉你要用它做别的什么用途。

追问

店里的消防栓按钮灯没亮,消防检查要改,自己先弄,不行就只能请电工了

还是不会亮啊

追答

啊,监视状态瞬时微亮,报警常亮(红色),水泵应答灯为绿色,动作后常亮。

追问

按下去了,电铃也不会响

追答

不知道你的线到底是咋接的,18614052119,陈先生,是华北区的销售负责人!可以问一下他!一定能给你满意的答案。

追问

好的,谢谢

追答

不必客气。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-12
是24V的直流电源线没有接,就是5和6两个端子追问

是接右上角这两个吗?

追答

对,5接负,6接正

追问

直接接平时的220v的电可以吗

1和2接报警铃铛的线吗?

分正负极吗?

追答

不能接220v,6接正,5接负

相似回答