我有一套48v直流电源,请问我可以用12V100AH的电池4只/组X2组后备吗?

配置两块25A模块,后备时间多少?

1 12V 100AH的电池8只,4只串联一组,然后并联,相当于是一组容量为200AH,48V的蓄电池组
2 对该组蓄电池组成的系统,蓄电池充电的电流正常情况下按20A计算,所以,如果系统正常负荷小于30A,配置2*25A模块,可以满足系统要求。
3 考虑系统安全冗余,建议考虑3*25或者3*20A
4 后备时间,看事故电流大小。事故蓄电池按保持容量80%计算的话,以10A电流持续放电,可以持续16小时。
5 希望对你有所帮助。郑州奥能科技有限公司 史国显 1303802350