二氧化碳系统组件管道及附件的设计要求有哪些?

如题所述

1)高压系统管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力;低压系统管道及其附件应能承受4.0MPa的压力。并应符合下列规定:

① 管道应符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T 8163—2008)的规定,并应进行内外表面镀锌防腐处理。

② 对镀锌层有腐蚀的环境,管道可采用不锈钢管、铜管或其他抗腐蚀的材料。

③ 挠性连接的软管应能承受系统的工作压力和温度,并宜采用不锈钢软管。

2)低压系统的管网中应采取防膨胀收缩措施。

3)在可能产生爆炸的场所,管网应吊挂安装并采取防晃措施。

4)管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接;公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。

5)二氧化碳灭火剂输送管网不应采用四通管件分流。

6)管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置,其泄压动作压力:高压系统应为15MPa ±0.75MPa,低压系统应为2.38MPa±0.12MPa。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答