消防水泵的自动启动控制规定有哪些?

如题所述

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

上述内容规定了消防水泵自动启动信号的采集原则性技术规定。

国际上发达国家的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作概率稍高,我国在工程中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号,压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。

压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。

需要指出的是:

1)消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵(图4-32)。

2)消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水管上设置的压力开关自动启动消防水泵(图4-33)。

3)流量开关性能基本要求:①动作后延迟30s再启泵;②流量不超过系统的设计泄露补水量时,不应动作;③消火栓出水后应动作。

4)报警阀的压力开关可取代图4-32、图4-33中的压力开关和流量开关启泵。

5)有稳压泵的消防系统中流量开关只做报警信号,不直接启泵。

图4-32 无稳压泵消防系统

图4-33 有稳压泵消防系统

高压给水系统高位水池设置消防供水泵时,可用水池的水位控制启泵,启泵水位建议设在1/2有效水深处。如图4-34所示。

图4-34 水位控制自动启泵