直埋、保护管及管沟敷设的深度是多少?

如题所述

对于弱电施工中常见的直埋、保护管及管沟敷设深度问题,很多朋友们感到困惑,这个问题在实际工程中尤为重要。然而,很多细节并不为大众所熟知。今天,我们将深入探讨,以《GB 50289-2016 城市工程管线综合规划规范》为依据,为大家揭示这些关键数据。


地下敷设覆土深度标准


在敷设过程中,根据工程性质,覆土深度有严格规定。对于严寒地区的给水、排水、电力、温燃气等管线,应依据土壤冰冻深度确定;非直埋电力、通信、热力及干燃气管线则根据土壤性质和地面荷载来决定。



    根据道路规划,管线应优先选择人行道或非机动车道下方,受限时可置于机动车道或绿化带。管线位置需稳定,关键管线应远离建筑物,以保障安全。
    庭院内的管线排列顺序,电力、通信应在前,污水、雨水、给水、燃气、热力依次后置。
    城市干道的管线布置需遵循平行于道路中心线的原则,主干线靠近分支管线密集区域。
    避免管线垂直重叠,铁路、公路沿线管线应平行布置,交叉时保持60度以上的角。

直埋施工规范要点


直埋施工中,沟底要平整,硬质杂物需铺垫软土或砂,电缆周围如有腐蚀性土壤,需清除并更换。电缆埋深至少0.7m,穿越农田时要更深,且要采取保护措施,确保电缆安全。



    电缆敷设后需覆盖软土或细沙,再加混凝土保护,宽度需超过电缆两侧50mm。
    接头处需有铸铁或混凝土保护盒,接头基础板需伸出保护盒两端适当距离,电缆进入隧道等处要穿管并堵塞管口。
    电缆交叉时,保护管长度至少1m,净距至少250mm,保护管内径应大于电缆直径的1.5倍。
    铠装电缆金属外皮两端要接地,接地电阻不得大于10Ω,沿线每隔50-100m处需标识。
    电缆与其他设施的净距需符合标准,禁止平行敷设于管道上下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答