电动机三相电流不平衡的原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-24
电动机运行时三相电流不平衡的原因有:
(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;
(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;
(3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;
(4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A44WG1WK141n3dGGG54.html
相似回答
电动机三相电流不平衡
,有1相电流过大,是什么
原因
?
答:
(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压.
(2)
输电线路长
,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡.(3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡.2负载过重 电动机处于过...
电动机三相电流不平衡的原因
答:
电动机运行时三相电流不平衡的原因有:(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡
;(2)
电动机相间或匝间短路
,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;(3)
接线错误
,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;(4)
启动器接触不良,使电动机线圈局部断路
。
运行中的
电动机三相电流不平衡的
可能
原因
有哪些
答:
原因
:1、
三相
输入电压有高有低;2、
电动机
绕组的阻抗不相等;3、电动机绕组某相局部短路或对地绝缘不良漏电。
电机
运行时
三相
中有一相
电流
比其他两相高处很多,是什么
原因
答:
三相电流不平衡故障的原因分析:
只有在三相电压不平衡程度过大
,或电动机本身存在故障的情况下,电动机才会出现较大的三相电流不平衡。三相异步电动机运行时出现三相电流不平衡时,其可能原因有:(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡;(2)电动机绕组匝间短路;(3)绕组断路(或绕组并联...
为什么
电动机
运行时
三相电流不平衡
?
答:
1、不平衡具体原因:(1)电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。(2)
定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等
,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。(3)电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,...
三相
电其中一相
电流
过大是什么
原因
答:
电动机三相电流不平衡的原因及表现
1三相电压不平衡
如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大.当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上.三相电压不平衡主要表现在:(1)变压器三相绕组中某...
电机三相电流不平衡的原因
有哪些?
答:
电机三相电流不平衡的原因
:1、发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2、某条送电线路非全相运行。3、系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4、定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。电机三相电流不平衡的处理方法:当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表...
三相异步
电动机的三相电流
过大或
不平衡的原因
有哪些
答:
原因主要有:1、如果由于某种原因使线路一相压降太大,
导致三相电压不平衡
,则三相电流也不平衡,如果电源缺相造成电动机缺相运行,则其他两相绕组中电流急剧上升,这是三相电流不平衡的最严重情况。2、电动机绕组中某条支路有断路故障,造成三相阻抗不一样,因此三相电流不平衡。3、电动机三相绕组中发生相间...
三相电流不平衡
可能是哪些
原因
造成的?
答:
答:
电动机的三相电流不平衡
可能是以下
原因
造成:(1)三相电源电压不平衡。(2)启动设备的触点或导线接触不良。〔3)电动机定子绕组中有一条或几条支路断路。(4)电动机绕组匝间或相间短路。(5)三相绕组的首末端有一相接反。(6)笼型转子断条或断环。(7)电动机绕组接地。
大家正在搜
三相电机为什么电流不平衡
三相电机启动电流不平衡
电机运行时电流不平衡
马达三相电流不平衡原因
电机对地三相平衡的原因
电机电流三相不稳定怎么回事
电机电流不平衡是什么原因
电机控制中三相不平衡
三相电流不一样怎么回事
相关问题
电动机三相电流不平衡,有1相电流过大,是什么原因?
为什么电动机运行时三相电流不平衡?
三相电动机电流不平衡的原因
三相异步电动机的三相电流过大或不平衡的原因有哪些
三相电机电流不平衡的标准是多少?允许有多大误差?电流不平衡的...
电机三相电流不平衡的标准是什么?
电动机三相电流不平衡的解决办法