第1个回答 2018-10-28
看来你对PLC编程不是很熟悉
你可以用ADD指令做一个自累积的程序,数据类型选DI(双整),然后让你的脉冲输出指令连接到这个累积程序,发一个脉冲就加一个数,然后看看这个步进电机的步进角是多少,你就可以自由的控制发送脉冲的个数了,实际上就是做个脉冲输出的记忆程序,用这个记忆结果和你的目标值进行比较,再用比较结果控制脉冲输出的启动和停止
第2个回答 2010-09-02
简单地说:首先找到你用的步进电机驱动器,一般有一个方向线接PLC输出,脉冲接PLC的高速脉冲输出段,控制端接PLC的输出端。只要在高速输出端输出一定宽度的PWM波就可以改变转速。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2018-10-27
简单地说:首先找到你用的步进电机驱动器,一般有一个方向线接PLC输出,脉冲接PLC的高速脉冲输出段,控制端接PLC的输出端。只要在高速输出端输出一定宽度的PWM波就可以改变转速。
第4个回答 2018-10-27
D8340为Y0当前值监控
M8029未脉冲输出完成监控