www问答网
所有问题
消防控制室图形显示装置怎么查点位数量
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-11
查看方法:从主机的控制面板进入主机详细信息,分类查看,回炉设备信息中可以看到的,电机对应的回路即可查看本回路设备的。根据规范要求的是每个报警回路不超过200点位,其中联动点位不超过100点,每32个点位设置一个隔离器。
相似回答
依爱E1-6401型
消防控制室图形显示装置怎么查询
报警设备总数?
答:
这个图形显示装置的crt只是显示器,
不能查询点位
,这个需要从主机控制屏幕面板菜单进入查询的,密码一般是6
消防
放线
如何
知道32个
点位
答:
消防放线知道32个点位的方法如下:
1、在打开的CAD图纸中,输入命令“QSELECT”。2、按空格键,显示“快速选择”窗口。3、选择对应的对象类型
,这里现在“所有图元”。4、选择搜索范围,这里选择已知的图形,应用到“当前选择”。这就是天正cad算消防点位数量的方法。
霍尼菲儿
消防
主机
怎么查询点位
总数
答:
使用当宁
消防
网,输入产品型号与名称,会有各项参数,其中就包含
点位
总数。关于点位总数:1、任一台火灾报警
控制器
所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一...
怎么查消防
回路和多少
点位
答:
这个从主机的控制面板进入主机详细信息,分类查看,回炉设备信息中可以看到的
,电机对应的回路即可查看本回路设备的。
北大青鸟
消防控制室图形显示
软件
如何
操作使用?
答:
登陆软件软件安装完成后点击桌面的“北大青鸟
消防控制室图形显示
系统”图标进入软件,进入软件后需要选择“系统服务”菜单里的“登陆”选项登陆软件,软件登陆默认账户“JBF”,密码“11911”,具体界面如下:登陆后显示主界面,主界面三、\l"1"接警处警\l"系统接警"系统接警:系统主要监控消防用户的火灾/...
赛科主机
怎么查
回路
点位
答:
1、查看建筑物消防系统的设计图纸。这些图纸通常包括消防回路和
点位
的布置图,可以从中获得相关信息。2、检查
消防控制室
的控制面板。面板上应该有标注消防回路和点位的标识,可以通过查看面板获得相关信息。3、
查看消防
设备和设施的安装位置。消防设备和设施通常会安装在每个点位附近,可以通过检查这些位置来确定...
消防液位
显示
报警器的接法,如果要在
消防控制室
得知水位的多少,应该怎 ...
答:
你看一下有物联网远传模块吗,PLC系统链接也可以,直接把页面做到你电脑上;你看一下下面的解决方案。气体报警器原理都差不多。都可以远传
消防
自动报警系统里的回路是什么意思?一个回路带多少
点位
?点位是什么意 ...
答:
消防
火灾自动报警系统调试中
点位
是根据现场所有的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮和声光报警器、输入模块、输入输出模块等设备的总
数量
来确定。报警主机的点位代表可以连接需要编码的设备的数量。火灾自动报警系统中不止有一个回路,根据使用情况,可以任意增加回路,前提条件是系统设计时可以...
消防
报警系统调试中点数
怎么
算?
答:
正常的,火灾探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、输出模块、声光警报器、火灾显示盘、消火栓按钮都算点。点数计算常与系统
数量
弄混,系统数量一般是根据现场有几台火灾报警
控制器
,如果只有一台火灾报警控制器那就是一个系统;如果有二台以上,而且没有联网,那就可以根据控制器的数量确定系统量...
大家正在搜
消防控制室图形显示装置显示时间
消防控制室图形显示装置怎么登陆
什么是消防控制室图形显示装置
消防控制室图形显示装置图片
消防控制室图形显示装置怎样开机
消防控制室图形显示装置查询报警
消防控制室图形显示装置功能
消防控制室图形显示装置价格
泰和安消防控制室图形显示装置