www问答网
所有问题
消防放线如何知道32个点位
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-26
消防放线知道32个点位的方法如下:
1、在打开的CAD图纸中,输入命令“QSELECT”。
2、按空格键,显示“快速选择”窗口。
3、选择对应的对象类型,这里现在“所有图元”。
4、选择搜索范围,这里选择已知的图形,应用到“当前选择”。这就是天正cad算消防点位数量的方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AnnAKG53G315AK3WWdW.html
相似回答
怎么
查
消防
回路和多少
点位
答:
这个从主机的控制面板进入主机详细信息,分类查看,回炉设备信息中可以看到的
,电机对应的回路即可查看本回路设备的。
霍尼菲儿
消防
主机
怎么
查询
点位
总数
答:
1、任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一台
消防
联动...
消防
点数
怎么
算
答:
所以预算报不报上去这部分费用,你依照实际情况进行即可 1,点数是根据信号线所接入的设备数量来定,正如你说包括感烟,感温探头,手报,声光等(模块不算).2,系统数量根据系统图,一般以单位工程为单位调试....
消防
设备的总数不应超过
32
点中的点是指的什么
答:
这个指的是探测器、按钮、模块等具有抵制编码显示的
点位
每不超过
32个
需要设置一个隔离器。
怎么
在
消防
主机上看有几个回路,多少回路点?
答:
在控制器上就可以查看最多可带20个 242地址编码点回路,最大容量为4840个地址编码点,可外接64台火灾显示盘;支持多级联网,每级最多可接
32
台其它类型控制器。控制器可完成自动及手动控制外接
消防
被控设备,其中手动控制...
消防
工程
怎么
算
点位
?
答:
3、按制柜按
点位
计算每个点位:1200~1500元/点。
消防
按点是指的是消防报警系统安装人工清工费或者综合报价按照报警设备具体的点位计算的一种计算方式,所谓点就是探测器、按钮、声光报警器、模块、隔离器等消防设备的数量称...
新规范
消防
弱电1只隔离器后面不能大于
32点位
这个编码
怎么
编比如有一个...
答:
编码还是按照回路编码。每个回路不超过200点,其中联动点位不超过100点,从端子箱出线并联连接隔离器,每个隔离器带的地址不超过
32个点位
,不一定是从1开始的,如一个回路118点位,第一个隔离器后面的设备地址1-32,第二个...
请问一个
消防
回路可以带多少点由什么决定
答:
区域报警控制器平时巡回检测该报警区内各个部位探测器的工作状态,发现火灾信号或故障信号,及时发出声光警报信号。如果是火灾信号,在声光报警的同时,有些区域报警控制器还有联动继电器触点动作,启动某些
消防
设备的功能。这些...
CAD
消防
平面图里面 有无数个喷淋
点位
想请教高人
如何
快速统计数量 教一...
答:
是天正? 是的画左侧工具栏有个键除选定图层外隐藏所有图层 然后你就能看到所有的喷淋
点位
或者他是块? 是的话在块里也能数出来的
大家正在搜
消防弱电放线知识
消防设备中液位器怎样放线
如何自学消防弱电知识
消防弱电怎么放线
消防放线原理图
消防弱电风机房怎么放线
电梯消防联动怎么放线
施工如何放线
消防电穿线知识