钢筋连接是通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。
钢筋机械连接有以下注意事项:
1 接头的加工
1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定:
(1)加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定;
(2 )钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。
1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定:
(1) 钢筋端部应切平或镦平后加再工螺纹;
(2 )墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;
(3 )钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为0~2.0p(p 为螺距):
(4 )钢筋丝头宜满足6f 级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。
1.3 锥螺纹接头的现场加工应符合下列规定:
(1) 钢筋端部不得有影响螺纹加工局部弯曲;
(2 )钢筋丝头长度应满足设计要求,使拧紧后的钢筋丝头不得相互接触,丝头加工长度公差应为—0.5p~1.5p;
(3 )钢筋丝头的锥度和螺距应使用专用锥螺纹量规检验;抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。
2 接头的安装
2.1 直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:
(1)安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p。
(2)安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合钢筋机械连接规程的相关规定:
(3)校核用扭力扳手的准确度级别可选用10 级。
2.2 锥银螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:
(1)接头安装时应严格保证钢筋与连接套筒的规格相—致:
(2)接头安装时应用扭力扳手拧紧,拧紧扭矩值应符合钢筋机械连接规程的相关规定:
(3 )校核用扭力扳手与安装用扭力扳手应区分使用,校核用扭力扳手应每年校核1 次,准确度级别应选用5 级。
2.3 套筒挤压钢筋接头的安装质量应符合下列要求:
(1)钢筋端部不得有局部弯曲,不得有严重锈蚀和附着物;
(2)钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中心点不宜超过10mm;