什么是电缆直埋敷设,什么是电缆沟敷设,什么是电缆隧道敷设?他们有区别吗?

如题所述

1、电缆直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。

2、电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆。

3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。

有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施如地面,墙面,地下,水下,隧道,墙洞等等。从词面理解敷设更广义一些,而埋设更专指一些,作为被某些覆盖物遮蔽,比如埋地,埋墙的具体做法。

扩展资料

电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行。

除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:

1、电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

⒉、人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

⒊、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

⒋、施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

⒌、敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。

⒍、电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

参考资料

百度百科-电力工程电缆敷设规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

电缆直埋敷设是:指电缆直接埋设于土壤中的敷设方式。

电缆沟敷设是:指把电力、电信、热力、给水、中水、燃气等各种地下管线部分或全部汇集到一条共同的地下管廊里,实施共同维护、集中管理的方式。

电缆隧道敷设是:指以走廊或隧道式构筑物的方式容纳大量电缆。

区别:

1、埋入方式不同

直埋敷设是将电缆直接埋入地下,电缆沟敷设是指把不同种类的地下管线集中到一起埋设,电缆隧道敷设是把大量电缆放在一起埋设。

2、特点不同

直埋敷设不需要砌筑地沟,土方量及土建工程量较少,管道预制,现场安装工作量减少,施工进度快,可节省供热管网的投资费用;占地小。

电缆沟敷设后续运营维修管理费用少,有效利用了城市地下的空间。

电缆隧道敷设能够有效延长电缆使用寿命,方面人们对电缆的检查和维修。



3、使用范围不同

直埋敷设方式敷设电缆数量有限,适用于于郊区和车辆通行不太频繁的地方。电缆沟敷设适用于发电厂、变配电站及一般工矿企业的生产装置。电缆隧道敷设初期投资巨大,建筑材料耗资金巨大,在国内极其少见。

扩展资料:

电缆敷设注意事项:

( 1 )电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格是否符合设计要求,检查电缆线盘及其保护层是否完好,电缆两端有无受潮。 

( 2 )检查电缆沟的深浅、与各种管道交叉、平行的距离是否满足有关规程的要求、障碍物是否消除等。

( 3 )确定电缆敷设方式及电缆线盘的位置。 

( 4 )敷设中直埋电缆人工敷设时,注意人员组织敷设速度在防止弯曲半径过小损伤电缆;敷设在电缆沟或隧道的电缆支架上时,应提前安排好电缆在支架上的位置和各种电缆敷设的先后次序,避免电缆交叉穿越。

还要注意电缆有伸缩余地,机械牵引时注意防止电缆与沟底弯曲转角处磨擦挤压损伤电缆。

参考资料来源:百度百科-直埋敷设

参考资料来源:百度百科-综合管沟敷设

参考资料来源:百度百科-电缆隧道

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-28
有区别,电缆直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求;电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆;电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-03
这个问题很简单呀,你应该可以想到呀,直埋敷设,就是直接在地上挖沟,在沟里放上沙子把电缆放到沟里,再放一次沙子,再沙子上放上砖头,就可以直接埋土了。其余的自己想吧
第4个回答  2010-09-03
1、电缆直埋敷设:就是将电缆线路直接埋入地下。
2、电缆沟敷设:就是用砖和水泥沙浆砌成的电缆沟槽内敷设电缆。
3、所谓电缆隧道敷设:就是在可供专业技术人员施工检修的大型专用电缆隧道内敷设电缆。
相似回答