消防主机显示系统受控设备有“通讯故障”,但到现场发现都处于“正常巡检状态”,是什么原因?

如题所述

故障原因是由于微接地或者微短路的具体诊断方法是:更换设备不能解决,那就可能是出现是微接地或者微短路,你把这个探测器周围的探器逐个断开,找出这个探测器靠近主机端的线路,如果断开没有出现新的故障说明找到了,另外拉临时线试一试,如果解决了,就说明是线路问题。微接地和微短路,不会出现大批量的故障,这也是出现很多奇怪故障的原因,建议用摇表测量,一般用的万用表不那么精确。