混凝土设计中,求出了钢筋截面积As,如何根据As选择合适的钢筋?

如题所述

求出As,是用几级钢筋求的,就是几级钢。根据钢筋配筋表(《混规》附录A - P202),在直径6~直径50中选筋。

结构设计中有一张表格,可以根据As查不同直径不同根数钢筋的总面积。

一要确保选定根数和直径的钢筋面积要略大于计算所得的As。

二是钢筋根数、直径要符合构造要求。

一相对比较简单。二略微有点麻烦,但最基本的是要求钢筋间距大于构造要求,还有就是如果一层钢筋布置不下,要两层或多层布置时,需要合理安排。

工程量计算规则

1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。

2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。

3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:

(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。

(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。

(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。

(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。

(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM、XM、QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。

(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-31

求出As,是用几级钢筋求的,就是几级钢。根据钢筋配筋表(《混规》附录A - P202),在直径6~直径50中选筋。

在结构设计中有一张表格,可以根据As查不同直径不同根数钢筋的总面积。

一要确保选定根数和直径的钢筋面积要略大于计算所得的As。

二是钢筋根数、直径要符合构造要求。

一相对比较简单。二略微有点麻烦,但最基本的是要求钢筋间距大于构造要求,还有就是如果一层钢筋布置不下,要两层或多层布置时,需要合理安排。

扩展资料:

钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四毫米;接下来力学性能试验,每批若小于60吨则从中抽取2根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。

参考资料来源:百度百科-钢筋

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-29
在结构设计中有一张表格,可以根据As查不同直径不同根数钢筋的总面积。一要确保选定根数和直径的钢筋面积要略大于计算所得的As。二是钢筋根数、直径要符合构造要求。一相对比较简单。二略微有点麻烦,但最基本的是要求钢筋间距大于构造要求,还有就是如果一层钢筋布置不下,要两层或多层布置时,需要合理安排。追问

可是题目没说什么钢筋间距的构造要求啊

追答

通常情况下,钢筋间距不得小于构件混凝土粗骨料直径,不小于30mm。

追问

懂了,再问一个问题好么

最后,选取那一行,As=1473是怎么算的啊

追答

1473mm^2为3根25钢筋的总面积。即π×25^2/4×3=1472.62进位求得,通常钢筋面积计算结果保留4个有效数字。

追问

那那个外径28.4是?

追答

公称直径25mm的螺纹钢筋,其外径是28.4mm。

追问

哦,懂了,太谢谢啦

在吗

本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-12-22
求出As,你是用几级钢筋求的,就是几级钢。然后根据钢筋配筋表(《混规》附录A - P202),在直径6~直径50中选筋追问

怎么选呢

相似回答