在任何情况下,受拉钢筋的锚固长度La,不得小于多少mm?

如题所述

在任何情况下,受拉钢筋的锚固长度La,不得小于300mm。

混凝土结构设计使用一个计算公式来计算锚固长度,这个公式内含有一项“钢筋外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。

再以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到钢筋锚固长度。这样计算的结果虽然比较精确,但却因得出的数据太多,一般不采用。



具体规定:

受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要的长度。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。

混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。

当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-27
在任何情况下锚固长度不得小于300mm本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-09-27
国标图集11G101-1第53页左下角,受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长度Lae表中注第1条写到:“任何情况下La不应小于200”。
第3个回答  2013-09-27
11G101第53页,明确说明受拉钢筋锚固长度La,不应小于200
第4个回答  2013-09-27
不小于300mm,受压不小于200mm。
相似回答