交流电床头开关可以用在直流电1000W水泵用吗?

如题所述

不可以。
床头开关的额定电流最大不会超过3A,而直流1KW(假设电压是220V)水泵的电流约为4.5A,再加上水泵电机是感性负载,通断电流时在开关触点会产生电弧,这都是床头开关无法胜任的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-16
床头开关不能用于控制1Kw的水泵,床头柜开关的容量较小一般都在2.5安左右,你的水泵是1000W,如果额定电压为220V,工作电流约为4.5安,如果电压越小,工作电流约大,另外水泵启动时的电流约是工作电流的3-5倍,所以电流更大,因此用床头开关,会直接击穿烧毁,极不安全,切勿使用。望采纳
第2个回答  2020-05-16
交流电床头开关最大电流不过5A左右,如果你的直流电水泵电压低于220V肯定是不行的。1000W的功率,电压越低电流越大。超过5A应该是不行的。
第3个回答  2020-05-16
短时间用可以,长时间用不行,因为床头开关容量太小,只适合500w以下的电器使用。用1000w电器会引起发热损坏开关。
第4个回答  2020-05-16
不可以,除非你使用继电器。