消防弱电控制中,多线控制与手动强电控制有什么区别?

如图示:这两种线都是连接到屋顶消防排烟风机的,试问,在施工做,要怎么做,这两种线分别是用来表示什么功能的呢?多线控制和手电强电控制有什么区别呢?

根据报警规范,排烟风机要从消控中心放专线一对一启动风机,每一台风机都要一根7芯电缆来实现控制加反馈功能,另外规范还要求当你手动打开一个排烟阀时能直接启动风机,这对线是从风阀执行器直接到风机控制箱的所以称为手动强电控制启动风机,但这对线最好不要用220V,通常也采用24v加继电器过度来实现,这样更安全。追问

似乎有点明白了。。还有点小小困惑,那按照你说的,
“”“另外规范还要求当你手动打开一个排烟阀时能直接启动风机,这对线是从风阀执行器直接到风机控制箱的所以称为手动强电控制启动风机,”“
但我们施工图上这个线是从门卫控制室引过去的,便不是从风阀执行器过去的,如何解释呢??

追答

关于手动打开风阀连锁启动风机这一条,各个地区执行力度不一样,有些地区必须做,有些地区不那么严格,你要根据你所在地的情况或者图纸要求做。因为你截图不完整,我不知道你图纸的内容。你可以问问该图纸的设计师

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-20
我遇到的是在这两种中用一种,两种同时施工的我没遇到过。其实都是多线控制,一种是用的24v控制,主要是在报警控制器的24v多线控制盘上使用。一种是用的220v控制而已,这种厂家做外壳,自己买按钮做也可以,我们以前都是用的4线。