从结构受力上来说,是可行的,毕竟是客厅,荷载不会很大,附加恒载1.5kN/m2(不包括楼板自重),活载可取2.5kN/m2。只是楼板的板厚及配筋会大些。初步计算后,板厚160mm,板底筋短向为C12@100,详细计算过程如下:
1 计算条件
计算跨度: Lx=6.000m Ly=8.000m
板厚h=160mm
板容重=26.00kN/m3 ;板自重荷载标准值=4.16kN/m2
恒载分项系数γG=1.30 ; 活载分项系数γQ=1.50
活载调整系数γl=1.00 ;准永久系数ψq=0.80
荷载标准值:
均布恒载q=1.50kN/m2 (不包括自重荷载)
均布活载q=2.50kN/m2
砼强度等级: C30, fc=14.30 N/mm2, Ec=3.00×104 N/mm2
支座纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
板底纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
纵筋混凝土保护层=15mm, 配筋计算as=20mm, 泊松比=0.20
支撑条件=
四边 上:简支 下:简支 左:简支 右:简支
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%
弯矩计算方法: 双向板查表
挠度计算方法: 双向板查表。
---------------------------------------------------------------
2.1 荷载设计值:
计算公式:荷载设计值=γG×恒载+γQ×γl×活载
均布荷载 = 1.30×5.66 + 1.50×1.00×2.50 = 11.11
2.2 荷载准永久值:
计算公式:荷载准永久值=恒载+ψq×活载
均布荷载 = 5.66 + 0.80×2.50 = 7.66
2.3 跨中: [水平] [竖向]
均布荷载弯矩系数: 0.0683 0.0442
弯矩设计值: 27.296 17.667
面积: 571(0.36%) 362(0.23%)
实配: E12@100(1131) E10@150(524)
2.4 四边: [上] [下] [左] [右]
均布荷载弯矩系数: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
弯矩设计值: 0.000 0.000 0.000 0.000
面积: 320(0.20%) 320(0.20%) 320(0.20%) 320(0.20%)
实配: E8@150(335) E8@150(335) E8@150(335) E8@150(335)
2.5 挠度结果(按双向板计算):
经查<<结构静力计算手册>>:
挠度计算系数α0=0.006630
(1)截面有效高度:
(2)计算构件纵向受拉钢筋的等效应力σsq,根据《混凝土规范》式7.1.4-3计算:
(3)按有效受拉混凝土截面面积计算纵向受拉钢筋配筋率ρte:
(4)裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,根据《混凝土规范》7.1.2计算:
(5)短期刚度Bs,根据《混凝土规范》7.2.3 计算:
(6)挠度增大的影响系数θ,根据《混凝土规范》7.2.5 计算:
(7)长期作用影响刚度B,根据《混凝土规范》7.2.2 计算:
挠度验算: 29.000<fmax=30.00mm,满足
2.6 跨中裂缝: [水平] [竖向]
弯矩准永久值: 18.823 12.183
裂缝: 0.058 0.089
跨中最大裂缝: 0.089<[ωmax]=0.40mm,满足
配筋面积简图如下:
本回答被网友采纳