消防工程这排烟风机风管怎么安了3个280度防火阀?第一个带DC的,后面两个不带?一根风管不是安装一个吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-29
规范要求:下列部位设置排烟防火阀:1、排烟分机房入口处。2、排烟只管上。3、排烟管道穿过防火墙处。局部图纸看的不清楚,对照一下暖施图纸的图例和设备表,就知道了。设备表是最准的,采购、检测都是以此为准。
追问
3个。这里并没有你说的情况啊!谢谢!
追答
风机房入口处的图例点粗,看一下此处的设备表吧,标识很清楚。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A4W331GdK13KA3nn435.html
相似回答
排烟风机
前面安装一个电动
280度防火阀,
在排烟井那里又安装
一个不带DC
...
答:
排烟风机前面安装的电动
280度防火阀
是因为该防火阀为常闭型,平时是关闭
的,排烟风机
启动前需电动打开,当烟温暖超过280度时,熔断关闭。排烟井那里又安装
一个不带DC的
防火阀是常开型的,平时处于打开状态,当烟温暖超过280度时,熔断关闭。
排烟风机
为什么设置
两个280度
排烟
防火阀,
前面
一个
是带电自动关闭,井那...
答:
这图纸画的,是
排烟风机
吗
?两个防火阀
的意义在于风管穿过两个防火分区。
消防排烟防火阀
只有
3个
接线端,1.2常开,2,3常闭,控制箱接防火阀端子带...
答:
排烟
防火阀
是设置在
排烟风机
的入口处的,按照规范要求的是常开设置,温度超过
280
°的烟气的时候自动熔断关闭,能直接停止风机,并反馈信号到报警主机,是需要设置输入输出模块的,控制的是打开的常开点,关闭的常闭点的触点就可以了。
关于
消防
通风及防
排烟工程
答:
280度
常开排烟
防火阀
,是排烟风管上的,一般设置在风管穿越隔墙处,风机房里外必须
有一个
,不在里面就在外面,火灾后,
排烟风机
工作,当温度过高,超过280°,排烟已经起不到作用,风
阀280
°自行熔断关闭,隔绝烟火扩散进来,或进入其他部位,同时,联锁风机关闭。280°常开排烟防火阀,
带DC
电信号,电动...
为什么排烟管道上同时装
了一个280度
常闭
排烟防火阀
和一个280度常开防火...
答:
这个是根据实际设计来定的,现在都是联动的,一般情况是关闭的,通过火灾报警器联动,打开
排烟风机
,自动打开
排烟阀
。
280防火阀
应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是
280排烟防火阀
应为常闭,安装在排烟...
为什么有
防火阀
70℃、150℃、
280
℃?
答:
2、
280度防火阀
用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭。1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与
排烟风机
联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 。2、
排烟阀
:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上 。3、...
火灾自动报警中
排烟风机,280度防火阀怎么
接线?
答:
这个阀
一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开
,280度
自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号。在一根管路里,最靠近
风机的
那个280
防火阀,
关闭之后要联动关停风机。当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕
,排烟
已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。
关于
消防
正压送
风的
问题
答:
1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启
,280度
熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在
排烟风机
吸入口安装
一个,
火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2.
排烟阀,
同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做
防火阀,
但是对于设备方只是...
消防排烟风机怎么样
连接
280度防火阀
答:
280度阀
是用来联动停止
排烟风机的,两个
并联加一个输入输出模块就可以了
大家正在搜
消防排烟风管风口怎样连接
5000风量的风机要多大风管
30000风量风机要做多大风管
防排烟风管安装图集
防排烟风管安装规范
排烟风管抗震支架的安装规范
防排烟风管包含什么系统
防排烟风管的连接方式
防排烟风管属于中压还是高压
相关问题
建筑学专业可以报考二级消防工程师吗
一级消防工程师报考,建筑学属于消防相关专业吗
与消防工程或者建筑学无关的专业可以报考一级消防工程师考试吗?
2014年建筑学专业本科毕业,今年可不可以考一级注册消防工程...
建筑学专业从事建筑设计7年可以考消防工程师吗
问一下,建筑学毕业,工作两年建筑设计,可以报考消防工程师
小区消防通道可以安无人值守的道闸门吗?