北大青鸟JBF-3141输入/输出模块为编址型输出模块安装于现场,JBF-3141消防模块采用明装方式,步骤如下:
●在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm;
●探测总线采用ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线;
●将总线L1、L2端接在端子上,接线无极性;
●可输出一组常开触点或常闭触点;
●使用专用的编码写入器来设定地址码(1-200);
●输出模块具有信号应答输入端,当被控设备动作后被控设备上的常开触点(无源)闭合,由输出模块通过两总线将动作应答信号传送回控制器;
●L1(端子2、3)、L2(端子4、5):接两总线,无极性;
●AS-(端子10)、AS+(端子9):接回答(无源触点),连接在AS-和AS+上的被控设备的应答端必须并联10kΩ终端电阻;
●端子6与端子8组成常开点,端子6与端子7组成常闭点。
●接线图例:JBF-141F-N输入输出模块控制强切(分励脱扣器)类设备接线
注意事项:
JBF-3141输入/输出控制模块触点不能直接切换强电信号,如果需要切换强电,应通过增加DC24V中间继电器实现;
使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(AS+、AS–)并联10kΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。
北大青鸟消防模块3141接线的方式有三种:
1、无源输出接线:
2、有源输出不检线:
3、有源输出检线:
北大青鸟JBF3141输入/输出模块使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常工作。
控制模块2、4接信号9、10接反馈6、8为常开触点。具体要看设备需要有源启动还是无源启动,接法不一样的。
扩展资料:
消防输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生报警,并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。
消防输出模块一般用于控制消防应急广播的切换,声光报警器的控制。输出模块用于总线制消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答,并将切换信息传回火灾报警控制器,以表明切换成功。
参考资料来源:百度百科--消防控制模块
参考资料来源:百度百科--消防模块