安装2个流互的作用是什么?谢谢大家

1、我们的供电系统是三相电,理论上测量电流就应该测量三相,是对的,但有一些例外。
2、对于低压三相负荷平衡的回路,测量其中的一路就可以了,所以许多情况下就装了一相或二相电流表,多装的一相是和另一相比较,当出现测量问题时会迅速发现问题。
3、对低压三相负荷基本平衡的大负荷回路,母排比较粗大,柜体相对较小,则可以安装二相电流互感器,节省一部分空间。
4、对低压柜内有多回路出线的,为了节省空间,三相都安装电流互感器空间不够,则可以少装一相电流互感器,则变成二相测量了,还有一些只装了一相的。

5、对于中压供电系统,即多数的6kV、10kV、35kV,多采用中性点不接地系统,在正常运行情况下,三相电流的矢量之和为0,则测量二相就可以知道三相供电的情况了,A相电流和C相电流矢量之和,就是负B相电流,所以中压系统的测量多是采用二相测量,电能计量也是采用了二相电流互感器;二相电流虽然比三相电流互感器构成保护的灵敏度要低,但能够满足使用要求,所以也多采用二相保护,这样可以节省一组(中相B)电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-19
这个情况很多的 比如需要测量两项的电流来保护电机的保护器,还有比如一个给柜子上电流显示表,一个给自动启动装置等等