什么是消防联动?

如题所述

分类:海上文坛很多人都知道消防联动这一说法,但对其具体内容却不甚了解。无意中从一本旧笔记本上看到有上述内容,于是抄录在此,既是复习,也是分享。1。电梯迫降2。非消防电源切断3。空调新风机停止4。正压风机启动5。排烟风机启动6。排烟风阀开启7。排烟窗开启8。大厦门禁开启9。防火卷帘关闭10。警铃、消防广播启动[N、N+-1]防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态.火灾时,当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力的作用下自动关闭,在一定时间内,能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态.火灾时,手动或电动开启,起排烟作用.当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内,能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。原理是:安装在中央空调风道系统中,工作原理是籍易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使易熔合金产生形变,使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。分类:1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。排烟阀:1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个.火灾时,由消控室控制开启,关闭时,也可连锁关闭该排烟风机。2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但对于设备方来说,它只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位),反馈信号均为常开无源接点信号。排烟口:如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-12
简单的说,就是通过消防报警主机来控制末端机设备的运行状况,如消防水泵启停、排烟、送风风机启停,声光、喇叭报警,防火卷帘降落、电动防火门关闭、电梯迫降、切断非消电源。。。。本回答被网友采纳
相似回答