第1个回答 2020-01-19
gb/t5023-1997或
gb/t5023-2008<额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆>中有祥细规定,根据双芯、三芯不同的电缆有不同的要求,没有一个可通用的正负值,必须看标准才知道。
第2个回答 2012-09-04
确实是千分之五~ 也是国内各大电缆厂或者说电缆行业公认的标准~
第3个回答 2012-09-04
根据交易双方协定,国家标准是不超过百分之零点五.
第4个回答 推荐于2017-11-23
JB8734.1-1998中6 交货长度:长度计量误差不超过±0.5%。
GB/T9330.1-2008中8 交货长度:长度计量误差不超过±0.5%。
※GB 5013-1985《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第一部分 一般规定》
10交货长度
10.5长度用计米器计量,误差应不超过±0.5%。
JB/T 8735.1-1998《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定》
6.交货长度
长度计量误差应不超过±0.5%。
※GB 5023.1-1985《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分 一般规定》
10 交货长度
长度计量应采用计米器,误差应不超过±0.5%。
JB/T 8734.1-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定》
6 交货长度
长度计量误差应不超过±0.5%。
GB/T 9330.1 -2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》
8 交货长度
长度计量误差不超过±0.5%。
GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》
7.4 成品电缆
7.4.10长度计量误差应不超过±0.5%。
希望我粗陋的回答能帮到你!(还有不懂的,可以在线叫我,我一般都在) *^o^*本回答被提问者采纳