ups蓄电池的正常浮充电压范围是多少?

如题所述

在选择UPS蓄电池时,了解其工作范围至关重要。电池的正常电压范围在2.23V至2.27V之间,对于6个单体组成的电池组,理想电压区间为13.38V至13.62V,遵循的是DL/T5044-2004电力工程直流系统设计技术规程的准则。一旦超出这个范围,电池性能可能受损,需及时更换。


过量放电是导致电池电压过低的常见原因,对于12V M型铅酸蓄电池,放电终了电压通常为10.5V左右。在UPS电池组中,单体电压差异超过1V时,也需关注和调整。


在充电操作中,初次充电电流一般按照制造商推荐的值或额定容量的1/10进行。常用的充电模式有两种:


1. 浮充充电: 作为备用电源,电池持续并联在充电器和负载上,保持稳定的2.25V(对于2V电池),定期检查电压变化,确保电池充分充电。


2. 均衡充电: 当发现落后电池(电压低于2.20V)或浮充3个月后,建议进行均衡充电,电压控制在2.35V,持续6至8小时。之后调回浮充电压,观察落后电池电压是否恢复。新的电池组经过6个月的浮充和均衡后,电压会趋于一致,均衡充电电流通常选择0.3C或略低于此值,12V电池的均衡充电电压则为14.5V。


总之,了解电池的正常工作范围以及适当的充电策略,能确保UPS蓄电池的高效运行和长久使用寿命。希望这些信息对您有所帮助。